На мой взгляд давление нагнетания 21бар для R410A маловато. Не совсем понятна необходимость установки дополнительного термостата (на 3-ий вентилятор), разве нет штатного регулятора вращения вентилятора, может надо просто отрегулировать его на правильные показания?
Уставка по LP по-моему в норме.
Правильный вывод, ИМХО, должен быть следующим:
Правильно (установить и) настроить регулятор давления конденсации (скорости вентиляторов), тогда и не надо будет сливать-заливать фреон. У меня нормально два Унифлера работают, сейчас еще три запускать будем. А Оренбург - это не Москва. :D Без всяких KVR+NRD.
похоже дело совсем не в вентиляторах, а в неправильно посчитанном оборудовании. А раз ошиблись, вот и нужен этот колхоз. У правильных прецов все само работает до -45. Ставить теперь регуляторы на конденсатор.
Вот как раз-то работающие - два двухконтурные и переразмеренные (по теплопритокам хватает одного контура). Колбасят, но в пределах допустимого.
Мопед не мой, я тока гайки кручу... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!