Спецы, подскажите, с блока уходит фреон в течении 2 месяцев, сплит вакуумировали, держали под азотом 30 атм, заправляли, ничего визуально не обнаружили, течеискатель молчит, но фреон упорно уходит. Каким способом можно найти микротрещину?
А Вы уверены, что точно в наружном блоке? :)
Недавно искали утечку в системе, та до тех пор, пока не надавили в трассу 50 бар, так ничего и не "зашипело" :D .
А утечка была в "жидкостной" трубе на середине трассы.
Течеискатель (Fieldpiece SRL2K7), правда верещал в термофлексе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ипать не встать!
Отписал пол простыни, бац и проеплось куда-то...писец движку ентого палисоса.
По теме, случай массового исхода фреона не первый, так что масляные пятна должны выдать дырочку с головой.
У мну недавно на мультизоне была потеря 0,3 бара за четверо суток (тест 40 очей), хотели списать на температурные подвижки, благо перестраховались и обмылили. Сифонила вальцовка, секунд за 20 еле надувала пузырек.
за 2 месяца утечка должна оставить масляный след.
у мицух было одно время площадка компрессора и сам компрессор
отрывались друг от друга. не видно пока много масла не вытекет.
а чаще уже когда воняет горелым маслом из наружки....
waitwolf пишет:
Спецы, подскажите, с блока уходит фреон в течении 2 месяцев, сплит вакуумировали, держали под азотом 30 атм, заправляли, ничего визуально не обнаружили, течеискатель молчит, но фреон упорно уходит. Каким способом можно найти микротрещину?
вакуммируй систему
перекрой краны,
посмотри через сутки на изменение давления
открой краны
оптределишь где утечка - наружник или трасса с внутрянкой
дальше по такому же принципу
40 очей и мыло,самый проверенный способ.Прежде всего вальцовки проверять.Бывает трубу жёсткую потавят.Вроде вальцуется нормально,но вытекает за год.Отжигали пайкой концы,что бы не утекало.Утечка может везде.На Haier датчик давления меняли-засвистел.
maxsbor Все это мы делали, утечка идет на наружном блоке. Блок стоит в серверной и нам не дают останавливать его на сутки. Получается, что при жаре трубки на конденсаторе расширяются и микротрещина увеличивается. Весь блок осмотрели визуально, ничего не нашли, будем мылить.
А что скажете насчет добавления в фреон маркирующей жидкости?
НИЗ-З-З-З-З-ЗЯ!!!!!!!
Попробуйте сначала собрать фреон в наружке, закрыть краны и опрессовать трассу и внутренний блок используя ЦИФРОВОЙ манометрический коллектор, т.к. по нему быстрее определяется утечка.
Да, сплит то какого производителя?