Микротрещина в наружном блоке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Микротрещина в наружном блоке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Микротрещина в наружном блоке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10236Тема: «Микротрещина в наружном блоке» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Спецы, подскажите, с блока уходит фреон в течении 2 месяцев, сплит вакуумировали, держали под азотом 30 атм, заправляли, ничего визуально не обнаружили, течеискатель молчит, но фреон упорно уходит. Каким способом можно найти микротрещину?
Профиль
E-Mail
#2
А Вы уверены, что точно в наружном блоке? :)
Недавно искали утечку в системе, та до тех пор, пока не надавили в трассу 50 бар, так ничего и не "зашипело" :D .
А утечка была в "жидкостной" трубе на середине трассы.
Течеискатель (Fieldpiece SRL2K7), правда верещал в термофлексе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
пиисят бар порвет любого кетайца как тузик грелку
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Лев, труба все равно была демонтирована на цветмет, а что утечка на этом отрезке определили течеискателем.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
SSA теперь ни в чем не уверен, Главный вопрос как найти место утечки, если это микротрещина?
Профиль
E-Mail
#6
Хорошим течеискателем, обмыливанием :D .
И при опрессовке и при вакуумировании лучше всего пользоваться цифровыми приборами.
Отредактировано: SSA 17-07-2013 18:21
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Ипать не встать!
Отписал пол простыни, бац и проеплось куда-то...писец движку ентого палисоса.
По теме, случай массового исхода фреона не первый, так что масляные пятна должны выдать дырочку с головой.
У мну недавно на мультизоне была потеря 0,3 бара за четверо суток (тест 40 очей), хотели списать на температурные подвижки, благо перестраховались и обмылили. Сифонила вальцовка, секунд за 20 еле надувала пузырек.
Профиль
E-Mail
#8
за 2 месяца утечка должна оставить масляный след.
у мицух было одно время площадка компрессора и сам компрессор
отрывались друг от друга. не видно пока много масла не вытекет.
а чаще уже когда воняет горелым маслом из наружки....
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
waitwolf пишет:
Спецы, подскажите, с блока уходит фреон в течении 2 месяцев, сплит вакуумировали, держали под азотом 30 атм, заправляли, ничего визуально не обнаружили, течеискатель молчит, но фреон упорно уходит. Каким способом можно найти микротрещину?

вакуммируй систему
перекрой краны,
посмотри через сутки на изменение давления
открой краны
оптределишь где утечка - наружник или трасса с внутрянкой
дальше по такому же принципу
Профиль
E-Mail
#10
однажды нашел утечку в точке входа клемм в компрессор (по вклейке)
Профиль
E-Mail
#11
40 очей и мыло,самый проверенный способ.Прежде всего вальцовки проверять.Бывает трубу жёсткую потавят.Вроде вальцуется нормально,но вытекает за год.Отжигали пайкой концы,что бы не утекало.Утечка может везде.На Haier датчик давления меняли-засвистел.
Профиль
E-Mail
#12
maxsbor Все это мы делали, утечка идет на наружном блоке. Блок стоит в серверной и нам не дают останавливать его на сутки. Получается, что при жаре трубки на конденсаторе расширяются и микротрещина увеличивается. Весь блок осмотрели визуально, ничего не нашли, будем мылить.
А что скажете насчет добавления в фреон маркирующей жидкости?
Профиль
E-Mail
#13
НИЗ-З-З-З-З-ЗЯ!!!!!!!
Попробуйте сначала собрать фреон в наружке, закрыть краны и опрессовать трассу и внутренний блок используя ЦИФРОВОЙ манометрический коллектор, т.к. по нему быстрее определяется утечка.
Да, сплит то какого производителя?
Отредактировано: SSA 23-07-2013 09:37
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
SSA Сплит General Climate Заказчик говорит, проблема была с самого начала.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.