Сама суть темы:
в кафе с кухни установили вытяжную системы вентиляции от мангала. Кафе является пристройкой к жилому дому, поэтому оборудование установили в подвале дома, а вытяжной воздуховод вывели по стене (возле окон квартир жильцов) выше уровня кровли дома (крыша плоская) на 1,5 метра.
Время работы кафе - 12.00. - 02.00. ночи. Когда начинают включать вытяжку от мангала жильцы по вечерам жалуются на шум от неё и соответственно хотят подавать жалобу.
Какой можно выход найти, чтобы устранить этот шум?
1. Уменьшение скорости вентилятора результата не дало, на 1-ой и 2-ой он даже шумнее работает.
2. Расстояние от вентилятора до выхода воздуховоды из стены подвала примерно метров 10-12 + поворотов 90 штук 6-ть.
3. Воздуховоды круглые из нержавейки 0,6 мм толщиной. Единственное переходят на прямоуголку в месте выхода из подвала, чтобы выйти из стены не ломая саму стену (просто места нет.)
Что есть:
1. Вытяжка осуществленна на оборудовании фирмы "SYSTEMAIR", модель - KBR 355 DZ/K.
2. Гибкие вставки установлены с обеих сторон.
3. Вытяжка осущ. от 2-х зонтов.
Понимаю, что шумоглушитель на воздуховод в принципе ставить нельзя - его там и нет или их, если бы была обычная общеобменка.
Возможно кто сталкивался с такими вопросами? Как можно шум убрать?
воздуховоды Д-355мм, в одном месте только переходят на прямоугольное сечение.
2 NIKAF 1:
шум от вентилятора.
Вопрос вроде бы решился. Всё оказалось намного проще. Не все люди понимают для чего нужен регулятор скорости вентилятора (5-ти ступенчатый).
После общения с жильцами 1-го и 2-го этажей (они расположены ближе всех жильцов к воздуховоду и вентилятору) и экспериментами включения вент-р на разные скорости, пришли к общему мнению, что на 3-й скорости можно эксплуатировать вент-р до 23.00., а с 23.00. до 02.00. ночи - на 1-й скорости.
Хозяев кафе этот вариант так же устроил. Эта вытяжка работает только на мангал. От плит и из кафе другие вент. системы есть.
Жильцов этот вариант устраивает, не знаю, может позже поменяют своё мнение. Не брать же с них расписки об отсутствии претензий?
Все бы было еще проще, но не все люди понимают люди для чего нужен аэродинамический расчет, судя по Вашим рассказам у Вас сопротивление сети максимум 600 Па, при таком давлении Ваш вентилятор выдаст примерно 4500 кубов при скорости воздуха в возхдуховоде ф 355 13,5 м/с!!!!
И Вы хотите что бы жильцы не жаловались??? Шум появляется при скорости превышающей 4,7 м/с а у Вас 13,5!!!
Просто восхитительно когда люди подбирают сечение воздуховодов по по сечению вентиляторов:)))) Вентилятор ф200, значит и воздуховод ф200, вентилятор ф 355, значит и воздуховод ф355:))))
Глупость несусветная.
2 Временно Живущий: 1. Диаметр воздуховодов подбирается не по диаметру выходного отв. вентилятора - нельзя же быть таким примитивным. А точнее выразиться, повторюсь Вашими же словами - "Глупость несусветная"
С чего такой расчет по сопротивлению и кубатуре?
2. Производительность вентилятора подбирается не из жадности - подороже продать и соответственно больше заработать. Клиенты разные бывают и в большинстве случаев так же не дураки. Впаришь подороже без расчетов, потом может в разы тебе это встать, как в финансовом смысле, так и в физическом. Могу сказать одно про "нашу" работу (нашу - значит что наша фирма делала и делает) - люди с нами уже поболее 10-ти лет работают, а это и есть показатель Вашей работы. Это чисто моя точка зрения, возможно кто и по-другому принципу работает.
3. По-поводу регулятора скорости вращения вентилятора - он для этого и устанавливается, чтобы регулировать производительность оборудования. Можно и тупо автоматом включать/выключать - мне и такое попадалось. Кому как.
4. По-поводу покрытия матом - писАл выше, но повторюсь - сам ездил на объект и общался с жильцами, кто больше всех возмущался и с помощью переключений регулятором скоростей вентилятора нашли компромисс, когда и жильцов рабочая вентиляция устраивает, и работников кафе производительность вытяжной вентиляции на этой скорости устраивает.
Единственное, вопрос все равно остается открытым - в один из дней в кафе все же включили ночью вытяжку на полную мощность и жильцы уже мне звонили, после моего звонка в кафе и переключения вентилятора на меньшую скорость инцидент был исчерпан.
2 LordN:
Правильно понимаю - ПЧ - это преобразователь частоты?
А насколько он может уменьшить шум от вентилятора, хотя бы примерно? Или он грубо говоря регулирует скорость вентилятора более мягче, чем "SYSTEMAIR"-й регулятор RTRE3?
2 кум:
воздуховоды ничем не покрыты. Вся трасса из нержавейки Д=355мм, толщина - 0,6мм. От зонтов только фасонина и метра 2-3 воздуховоды из металла толщиной - 0,8мм. В месте выхода из подвала воздуховодов на наружную стену участок трассы переходит на прямоугольное сечение. Круглым никак не удавалось пройти в этом месте.