"Что вижу - о том пою"
До меня было 2-3 спецов, сливали - заливали фреон.
Мне ничего не оставалось, как заменить плату (ее у меня не было), либо смоделировать работу трансдюсера.
Диагностика и замена трансдюссера была выполнена с помощью потенциометра 20КОм и двух терморезисторов.
Испытание в течение 5 месяцев в прошлом году с конца июля до декабря завершилось успешно.
Все это время кондиционер работал на холод.
Типичные дефекты трансдюсера:
1- нет напряжения на выходе,
2- ложное напряжение на выходе, не соответствующее реальному давлению,
3- пробой датчика на корпус.
Предупреждение.
Под трансдюссером должен быть клапан Шредера, но совсем не обязательно, что он там есть...
Попутно.
Появилась идея изготовить дешевый и компактный манометр из трансдюсера.
В этом случае шланг не нужен, тестер всегда с собой.
Лостаточно один раз отградуировать выходное напряжение в зависимости от давления.
Используя табличку соответствия фреон-температура-давление легко определить ПО,ПГ.
Отредактировано: Тетраэдр 20-06-2012 15:19