Хлопнула наших мясников санстанция, поскольку базарники жлобоватые, прибежали ко мне за оконниками, какие были Midea. БК( б/у) все выгребли, и говорит один- деваться некуда ставь сплит, Был у меня наружный блок 7-ка Midea(22-й газ)
и внутряшка без мозгов из под chofu(двигатель и блок питания на нем стояли) . У него уже была готова Камера 3 куба под холодильник(пенопласт оцинковка) но 2000 $ он зажал под холодильную установку
В наружный блок вмонтировал данфосовский таймер разморозки, два датчика от него во внутряшку(температура в камере и температура обмерзания) Вентилятор по просьбе клиента запитал на постоянное вращение(хотя можна было запитать от того-же таймера-через релюшку) Пусковое реле на компрессор
Запрограмировал так, внутри+4, обмерзание по температуре 0, и каждые 2,5 часа принудительная оттайка на 25 минут
Что интересно планировал давление понизить, но оказалось при работе обмерзание происходит после 4-5 часов (без оттайки) так что принял решение не понижать давление ( 3,8 ) на улице +25 Использовать он планирует эту установку с 19-00 до 6 утра
В ходе эксплуатации с +20 до +4 понижаеться температура за 20-25 минут. Говорил когда подвешивает тушу то компрессор отключаеться после 45-55 минут
По бюджету вышло всего 450$