Подскажите пожалуйста кто сталкивался с дозаправкой чиллера на 134 газе.
В реле высокого давления оказался заводской брак, реле заменили но вышло неизвестное кол-во газа,
Чилерр нет нет уходит в ошибку по низкому давлению во 2 контуре где и стояло реле.
2 контура первый исправный работает на 100%
второй в котором была утечка запускается на 30-70% ввиду того что сам чиллер с запасом подобран
Давление при работе на входе и выходе из компрессора на двух контурах примерно одинаковое.
Модель McQuay MNG 145.2 (82kg-r134a)
На что орентироваться - дозаправлять по чуть чуть пока ошибка не пройдет?
может как то можно поточнее(конечно только не вытягивая весь газ взвешивать и тп)
Да что же так сразу-то)))
Там перед ТРВ есть такое круглое окошко, при работе контура на 100% пузырьки присутствуют???
А вообще:
ТРВ или ЭРВ?
Вода сколько градусов на входе и на выходе?
Высокое и низкое давления скока?
Расход воды через испар?
Уровень масла?
Температура нагнетания, после конденсатора, на входе в компрессор?
Температура за бортом? Регулируются ли обороты вентиляторов?
Ток по фазам на компрессор по факту и по табличке?