Установка 2-х ходового GEA-21220.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка 2-х ходового GEA-21220.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка 2-х ходового GEA-21220.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 21413Тема: «Установка 2-х ходового GEA-21220.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Как будет работать 2-х ходовой клапан, если перепутали вход воды с выходом?

В трёх ходовом понятно, что корректной работы не будет, а в случаи с 2-х ходовым, он же просто открыт закрыт.
Профиль
E-Mail
#2
Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf
И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.
Отредактировано: BIS 29-06-2010 11:50
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Херово будет работать.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
При большом перепаде давлений зашумит, может тарелку прижать. При маленьком может проканает.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
BIS пишет:
Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf
И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.


Это первым делом я и сделал. Поэтому и спросил. Всякое бывает.Двухходовой стоит на входе в фанкойл.

Цитата
HEKTO пишет:
При большом перепаде давлений зашумит, может тарелку прижать. При маленьком может проканает.


Давление 1,2 бара на входе в фанкойл на выходе 1бар. Теплоноситель вода.

Почему, спросил?
В моём случаи, стоит чиллер CLIVET WRH P31, он нагружен единственным фанкойлом.
И по идеи, когда помещение охладилось, то чиллер должен просто вырубаться (выкл. Компрессор и насос) иначе встаёт по аварии, когда двухходовой закроется. Но установщики межблочки не проложили.

Или это как-то без проводов делается и пока у меня на это знаний не хватает. :oops:
Профиль
E-Mail
#6
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах
Профиль
E-Mail
#7
По идее там должен стоять трехходовой. Если двухходовой, то подача с обраткой д.б. замкнуты через балансировочный клапан.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
DDAVID пишет:
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах


Я не понимаю, зачем насосу молотить до опупения?

Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно, но если одним фанкойлам. Смысл гонять насос?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Alexandr пишет:
Смысл гонять насос?
ставь к каждому фанкойлу свой насос :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Alexandr пишет:
Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно

Производители как-то не задаются столь неинтересным на их взгляд вопросом. Им как- то пох сколько фанкойлов навесит клиент и менять что-либо они не собираются

PS Моя машинка тянет 4 пассажиров, понятно, еслиб я таксовал, но я ведь не таксую, максимум 1 пассажир(шеф,коллега,зак и тп). Нахрена спрашивается энти ахтунги мне задние сиденья понаставляли, таскаю понимаете-ли лишний груз. Вот как-то так и у тебя, мил человек, получается. think
Отредактировано: DDAVID 05-07-2010 22:52
Профиль
E-Mail
#11
Народ Вы меня простите. :oops: Первый раз с такой техникой сталкиваюсь. think
Вот поэтому и в толк не возьму. Стоит мини-чиллер CLIVET WRH P31мощностью по холоду 10квт, если не ошибаюсь. Этот чиллер нагружен фанкойлом мощностью по холоду тоже 10квт. Если б не вода, получается банальный сплит.
Отсюда и вопрос, зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Alexandr пишет:
Отсюда и вопрос, зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
нивапрос. выключай чиллер вместе с фанкойлом и насосом. только нахера такой чиллер нужен я не понимаю..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LordN пишет: только нахера такой чиллер нужен я не понимаю..

Вот бы узнать.

По легенде, те, кто монтировал фанкойл, думали, что он подключается к общей системе, одного большого чиллера. Когда фанкойл установили, то выяснилось что в общем коридоре, есть комнатка, там и стоит мини - чиллер. На этом они и распрощались с заказчиком.
Отредактировано: Alexandr 06-07-2010 22:53
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
DDAVID пишет:
насос молотит до опупения.


на carriere например есть управление работой насосов, надо просто в схеме посмотреть.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Alexandr пишет:
зачем гонять насос, если холода больше не нужно?

Задача чиллера поддерживать заданные температурные параметры
воды(7/12). При достижении обратки 12С (WRH)отключится компрессор,
а циркуляционный насос , естественно,должен работать.
Фэнкойл с клапаном обеспечивает заднные парамеры воздуха в помещении.
В вашем случае при достижении заданной температуры воздуха 2-х ходовой
закроется и сработает защита по протоку воды.
Цитата
human пишет:
там должен стоять трехходовой.
gf
С уважением,Sky.
Профиль