Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19345Тема: «Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Началась старая добрая проблема с кондиционером Samsung SH07ZZ8/SER. Не включается на подогрев.Вернее включается иногда минут на 5 дальше переходит в режим охлаждения.Снимал датчики температуры с рабочего-не помогло.Ввел волшебный код 005024170360 не помогло.Помогите добрым советом тк менять плату управления не очень хочется.
Профиль
E-Mail
#2
Подробнее, что происходит в наружном блоке?
Профиль
E-Mail
#3
Теперь поменяйте плату с рабочего! Самсунговские платы непредсказуемы как блондинки!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
fly030975 пишет:
Снимал датчики температуры с рабочего-не помогло.Ввел волшебный код 005024170360 не помогло

"Копотом хлопал, по колесам стучал?" :) Расскажите, что с 4-х ходовым происходит.
Профиль
E-Mail
#5
Проверте питание на 4-х ход.клапане(естественно при включенном кондее),
когда он еще греет и когда перестает.Если питание есть в любом случае то проблема с клапоном.

С уважением Михаил.
Профиль
E-Mail
#6
Много раз встречал, монтажники перепутали провода вентилятора и клапана, в тот момент когда плата отключает вентилятор естественно отключался клапан, проверьте, мож оно самое....
Профиль
E-Mail
#7
штирлиц прав,
но тогда при работе в режиме охлаждение,он
будет греть и вентил.наружки не будет работать.

С уважением Михаил.
Профиль
E-Mail
#8
У меня на " 2-х кондиционерах было несколько подобных случаев самопроизвольного (спонтанного) перехода с режима "Нагрев" в режим "Холод". Глюк оказался в обмотке катушки соленоида 4-х-ходового клапана : в холодном состоянии сопротивление катушки в норме, клапан нормально переключается в нагрев, затем через несколько минут работы (видимо из-за разогрева обмотки), даже при наличии 220 V на клемме соленоида катушка самопроизвольно переключает реверсивный клапан (сопротивление становится = бесконечности) . Кондиционер продолжает работать в состоянии, когда логика настроена на "нагрев" а клапан в режиме "холод". Результат -обморожение внутреннего блока ( вентилятор по идее при этом вращаться не должен по причине падения температуры теплообменника ниже +30 град.).
Подобная болезнь китайских катушек соленоидов лечится путём их замены на заведомо исправные.
Профиль
E-Mail
#9
Ещё как вариант: плохой контакт на пинах клапана во внешнем блоке....
Профиль
E-Mail
#10
Был случай, когда изоляция проводов пережалась на кондее (не samsung) и два провода друг на друга накладывались, результат - переключение на тепло. Дело было не на samsunge но актуально для многих кондеев think
Профиль
E-Mail
#11
сломался пульт ДУ,не подскажете что делать?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
antibober пишет:
сломался пульт ДУ,не подскажете что делать?


купи универсальный пульт для кондиционеров.
Профиль
E-Mail
#13
Подскажите что делать если на кондиционере мигает три светодиода?на пульт кондиционер не реагирует.
Профиль
E-Mail
#14
в инструкции должна быть расшифровка что это означает.
Профиль