Просмотров: 21171Тема: «Mitsubishi electric MXZ-8A140VA проблемма с электропитанием.. !, Позвонил клиент и говорит что ему в розетку нужно включить 5 кондицион» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Позвонил клиент и говорит что ему в розетку нужно включить 5 кондиционеров (они все не работают ), и все это мол творится после ремонта... Инфы мало надо ехать ... на месте стало понятно что это Mitsubishi electric MXZ-8A140VA, и что питание не подается на не которые внутренние блоки на некоторых есть все го пять. На наружнем блоке питание есть, в наличии один сгоревший предохранитель (6,3А , наружний блок), при попытке замены сгорело еще 2. Ясно что гдето короткое но как определить где??? Горит ошибка (ЕЬ, 0), два раза мигает зеленая лампочка один раз красная и так в цикле. Есть у кого нить коды ошибок на эту модель и правила прокладывания сигнальных кабелей на эту модель, потому как эта работа строителей (как выяснилось они переносили стенку ну и 2 кондиционера на ней тоже ). Внутренние блоки на пульт не отзываются никак.
ТУТ Инструкция по монтажу MXZ-8A140VA на русском языке
Там есть опечатка в описании процедуры вакуумации (там написано через сервисный порт внутреннего блока, а на самом деле - через сервисный порт наружного)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Спс за фаилы помогли ! Если есть у тебя инфа по тому как разводятся кабеля от разпред блока т.е. там s1 s2 s3 . Нужна именно инфа по инсталяции внутренних блоков. Как если бы пришло питание на разпред коробку а с нее как и сколько ? ТАм все по напутано не хочется ошибаться вновь гдето короткое замыкание а где не пойму... :sor
Каждому вн. блоку соответствуют клеммы на блоке-распределителе. Проверьте, не перепутали ли трубы и провода (соответствие их друг другу). S1, S2, S3 приходит и от нар.блока. Перепутать три провода сложно.
Где? в монтажной инструкции???...хмм.. непросто разобратся только увидев данную систему в первый раз... А вообще, все просто:
1. Эл.питание 220В подается ТОЛЬКО на наружный блок (на клеммы L и N)
2. От наружного блока к бранч-боксу (распределительной коробке) идет три провода межблочной коммуникации. От клемм S1, S2, S3 с клемной колодки TB1 расположенной в наружном блоке, идет межблочка к соответствующим клемам бранч-бокса S1, S2, S3, расположенным на клемной колодке TB2B.
3. От бранч-бокса идет отдельная трех-жильная межблочная линия на каждый внутренний блок, согласно следующей схеме:
- от клемной колодки TB3A (расположенной на бранч-боксе) соединяете клеммы S1, S2, S3 трехжилкой соответствующие клеммы на ПЕРВОМ внутреннем блоке, расположенные на клемной колодке TB - от клемной колодки TB3B (расположенной на бранч-боксе) соединяете клеммы S1, S2, S3 трехжилкой соответствующие клеммы на ВТОРОМ внутреннем блоке, расположенные на клемной колодке TB - от клемной колодки TB3С (расположенной на бранч-боксе) соединяете клеммы S1, S2, S3 трехжилкой соответствующие клеммы на ТРЕТЬЕМ внутреннем блоке, расположенные на клемной колодке TB - от клемной колодки TB3D (расположенной на бранч-боксе) соединяете клеммы S1, S2, S3 трехжилкой соответствующие клеммы на ЧЕТВЕРТОМ внутреннем блоке, расположенные на клемной колодке TB - от клемной колодки TB3E (расположенной на бранч-боксе) соединяете клеммы S1, S2, S3 трехжилкой соответствующие клеммы на ПЯТОМ внутреннем блоке, расположенные на клемной колодке TB
Если что-то осталось неясно - напишите конфигурацию Вашей системы, постараюсь помочь.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
С такой техникой общаюсь в первые, не буду скрывать, по этому такой живой интерес ... не хочу просто лезь в воду не зная броду...
{отдельное спс Denni!!!)
Да и мануал тоже выкладывай там на наружке горит два раза зеленая один раз красная лампочка...!
AXE9 пишет:
Где? в монтажной инструкции???...хмм.. непросто разобратся только увидев данную систему в первый раз... А вообще, все просто:
Все бы ничего только когда я увидел следы скрутки там похоже устанавливали косорезы каки ето . Из бранч бокса не выходит много кабелей как если бы пять блоков и пять кабелей. к одному кабелю прикручены скрутки. Возьму на объект фотопрепарат покажу.... .
Посмотрел описание - интересная машинка MXZ-8A140VA.
1.Один компрессор?
2. Минимальная производительность 31% от номинала т.е. 2,48кВт холода?
Суммарная производительность внутренних блоков 31-132%
3. Как будет работать 1-н внутренний блок если тепловая нагрузка составит менее 31% от номинала.
Практический пример: Бигг Босс пришёл работать в свой кабинет в офисе в субботу. Включает свой настенник номиналом 3,5 кВт. А тепловая нагрузка только 2 кВт.
Какая логика работы внутреннего блока в данном случае?
Действительно, машинка интересная. Её аналог - Дайкин RMXS-140. Отличие - в подключении блока-распределителя - у МЕ - развальцовка. Работает - прекрасно!
У меня такая проблема с VRV номиналом 10НР.
Когда включён один блок 1,5НР (всего в системе семь одинаковых блоков номиналом 1,5НР каждый, т.е. в сумме 10,5НР ) он работает, но хреново-хреново. Один блок постоянно включается/отключается по только ему ведомому алгоритму.
НО у VRV номиналом 10НР минимальная холодопроизводительность 0,8 НР.
Вот потому и интересуюсь как в данном случае у MXZ-8A140VA реализована логика работы?
SORRY, ошибся в подсчётах 31% от номинала у MXZ-8A140VA это 4,34 кВт холода. Меньше компрессор выдавать не может.
Тогда получается 1-н внутренний блок настенник номиналом 3,5 кВт вообще никогда не включится?
Уважаемые коллеги!
Диапазон 31-132%, указанный в спецификации, обозначает установочную производительность внутренних блоков. То есть к MXZ-8A140 должно быть подключено не менее 2 внутренних блоков, а их суммарная производительность должна составлять не менее 31% от номинала наружного блока. При это включен в работу может быть и 1 минимальный внутренний блок, например, MSZ-GC22VA (2.2 кВт).
Минимальная частота вращения компрессора в MXZ-системах составляет около 10-15% от максимального значения.
С уважением,
Николай
Alex2001 пишет:
Лев, полагаю что между этими блоками (МЕ MXZ-8A140VA и HITACHI VRV RAS-10FS) различий минимум.
Александр, отличий - вагон и маленька тележка. это только с виду все бутылки одинаковы 8)
не верите мне, спросите аирвэйва через личку, в прямом эфире он делиться не будет.
в кратце, то что есть и правильно работает в МЕшных машинках, может и не быть либо работать не правильно в машинках какого-нить иного, пусть тоже известного и уважаемого бренда.
Есть объект на Осташковском шоссе , Москва. 5 канальных кондиционеров. Разходка вся есть, со слов клиента (который мало что в этом понимает), воздуховоды есть.... . Ну все это ерунда нужно съездить и посмотреть самим! Сроки обговариваем работать можно в любое время суток. Нужен монтаж. Самому не хватает времени. Если все установите нормально мои 10 % от суммы прибыли. Жду ответ.
Закончили этот объект ! С радостью могу сказать что после дня копания и просматривания трасс ,коих к слову сказать, было аж 8 + 2 распред блока, - найдено к/з на помпе !!! Предохранители наружнего блока удачно заменены, кз устранено.
Отдельное спасибо Денни, это фактически его заслуга (материалы о данной модели помогли).
air_wave пишет:
И что Вам заплатили за это целых 25 тыс. рупий? Здорово Даже не верится, что за Дайкин в Москве платят такие сумашедшие бабосы eek
Вообще это две разные темы даикины и проблемы с питание у митсубиси. Даикины, кстати, на осташковском шоссе согласились делать (не знакомые мне люди ) за такую сумму 25т.р. , потому как там вовсе и не канальники оказались. Нужно было ехать смотреть... .Проехали тему.
Позвонил клиент и говорит что ему в розетку нужно включить 5 кондиционеров (они все не работают ), и все это мол творится после ремонта... Инфы мало надо ехать ... на месте стало понятно что это Mitsubishi electric MXZ-8A140VA, и что питание не подается на не которые внутренние блоки на некоторых есть все го пять.
Теперь их стало 8 и 2 бренча... И что это за помпа с К/З?