имею кондюки макквей,все сейчас работают на тепло. у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть. по паспорту температура до -8. остальные работают в норме
Трассы менее 5 метров, ставили талибы и из инструмента кувалда и зубило. Про зарядную станцию они вообще не слышали. :cry: В лучшем случае магистраль продували газом из наружного блока. :evil:
Найдите нормальных людей и попросите перезаправить, именно перезаправить, так как нужна заправка по весу, а не по давлению.
Фреон уполз...
Да ну, ерунда. Обмерзание наружных блоков при таперишной погоде вещь нормальная.
Замерьте высокое давление после старта компрессора и узнаете примерно, что у вас с х.а. в контуре.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Это после старта или когда уже пошло обмерзание?
А теперь замерьте на "нормально" работающих блоках высокие давления и перепады по температуре на внутреннем блоке в режиме "тепло" в первые 15 мин работы компрессора. Сравните и сделайте выводы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Процесс обмерзания наружных блоков должен заканчиваться оттайкой. У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет. Если оттайка прошла не полностью, то далее будет лавинообразный процесс превращения наружного блока в глыбу льда (пока не потеплеет на улице). Эффективность оттайки зависит и от тепловой нагрузки в помещении. Возможно, что в тех помещениях, сплиты которых не обмерзли жарче, чем в тех, где обмерзли.
seza пишет:
у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть
Что и где (и кто?) должен смотреть? А?
У 4-х из них( из 20~200???)
Я мож и мудила полный, (хотя модель не указана) , с ходу алгоритм работы McQ и не скажу,
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя :sor
SERG_711 пишет:
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя
Спорить смысла не вижу... Алгоритмы разные, но есть у них общее - ограничение по ВРЕМЕНИ длительности оттайки, и оттаял конденсатор или нет - оттайка будет прервана через определенное время. Все косвенные параметры используемые в алгоритмах управления - работают криво - именно поэтому я и говорю что -
Цитата
Kompas пишет:
контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет
Ключевое слово - РЕАЛЬНО.
У некоторых Самсунгов регулирование давления конденсации происходит по температуре кипения. Я как-то писал к чему это приводит...
SERG_711 пишет:
О как! Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе и для чего??
Видимо, имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке). Так он отвечает(как верно заметил г-н Kompas) за окончание процесса оттайки. А ежели блок не оттаял - извините. Кончил, не кончил - 3 минуты 8) Время оттайки(максимальное) регламентировано.
hromoi пишет:
имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке
Да нет,именно на "испаритель" (Т.О.ВНУТРЕННЕГО блока)(Смею на Этом настаивать!)
Ну что за спич, Мужчины, там дело "пахнет" наличием/отсутствием фреона , ~90% :),
Хотя? Надо ждать,минимум, корректных данных/замеров, А? Вояки!
З.Ы. Всех с наступающим 23-м! :)