AMCOR XF 2X9 ошибка F03
Главная
|
О сайте
|
Реклама
|
Помощь
.: Мой Aircon
.: Технические ресурсы
.: Обучение и карьера
.: Полезные ресурсы
.: Об'явления
.: Форум
.: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация
инструкции
технические каталоги
Cервис-мануалы
стандарты и СНиПы
программное обеспечение
вакансии
семинары
резюме
книжная полка
статьи производителей
наши пишут
журналы и издания
файлы
Выставка "Мир Климата"
расшифровка моделей
поиск оборудования (29)
поиск зип
поиск информации (5)
спец.предложения
Новости производителей
События российского рынка
Лента новостей
Специальные предложения!
Разместить баннер на своих условиях
Главная
Форум
Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
AMCOR XF 2X9 ошибка F03
Поиск по сайту
.: Форум AIRCON.RU – Тема «AMCOR XF 2X9 ошибка F03»
ТРЕЙД ГРУПП - Официальный Дистрибутор TICA в Российской Федерации - TicaTussia.Ru
Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация:
Просмотров: 4682
Тема: «
AMCOR XF 2X9 ошибка F03
» в форуме:
Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
silt
Сообщений:
12
Регистрация:
01-04-2005
Создано:
17-10-2007 15:31
#1
подскажите что за ошибка F03.выскакивает когда захочет,при этом все работает.заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
dsa
Сообщений:
253
Регистрация:
21-01-2003
Создано:
18-10-2007 19:44
#2
C AMCOR не сталкивался, но где-то видел что на некоторых моделях F03-дефект термистора испарителя или его провода, как это влияет на работу кондиционера не знаю.
С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
silt
Сообщений:
12
Регистрация:
01-04-2005
Создано:
21-10-2007 13:37
#3
Спасибо.
Профиль
E-Mail
Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.