День добрый!
По производственной нужде надо соорудить двухконтурный охладитель. В качестве первой ступени я задумал использовать наружный блок сплита, нагруженный на самодельный теплообменник. Реально ли это? И какая из существующих моделей кондиционеров больше всего подходит для убийства? Или, если переформулироваться - в какой из моделей наружный блок проще всего управляется? - типа вкл/выкл :D
Я думаю для таких целей пойдет блок от LG хотя мы подобное делали с блоком от Электры, и незабудьте на время поставить фильтр антикислотник и осушитель.
Все будет работать, если в самодельном теплообменнике будет выкипать ХА.
Можно поставить темп. реле обмерзания на вход компрессора + реле времени, чтобы защитить компрессор от низких температур кипения.
Сплит берите самый дешевый, в наружнике будут только клеммы и конденсатор. А реле и пр. сами установите
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Мицубиси электрик, полупромышленная серия.
Управление либо контактом открыто-закрыто, либо 220 В DC, либо 24 В DC у некоторых моделей. Блок довольно живуч и оснащен токовым реле компрессора, реле ВД и реле НД. В качестве дополнительной меры, пожалуй, реле времени (задержки) на повторное включение блока
Ставили блоки McQuay или Acson. Есть реле по давлению высокому и низкому. ТРВ ставим и фильтр осушитель - обязательно, тем более когда испаритель самодельный. А как мощность самоделки корректно подсчитать? Если промазать и блок мощнее поставить, даже процентов на 10-15, будут проблемы...
А если таких маломощных блоков в природе нет? /теплопроизводительность около 400Вт/
то что делать?
Айр-Вэйву: а реле обмерзания решит проблему? - оно в фирмах, которые торгуют кондиционерами продается?
Чтото близкое раньше лыжи делали, мощность 500 Ватт, были у них и теплые модели.
Мож и сейчас производят.
Реле обычный механический капиллярный термостат, с температурной шкалой
продается в Арктиках, Ремаках (Ranco CAP-3M например) и пр. вентиляционных фирмах, для защиты т/о по воздуху от размораживания. Устанавливаете на газовую трубу, температуру на -1..-2 град и на оттайку с задержкой по времени, чтобы циклов не больше 10 в час :)
Потеряете чуток в производительности, сбережете компрессор.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Не ругайтесь непонятными словами - а то я сейчас радиофизикой ругаться начну :D
Как я понял: термореле отрубает компрессор при достижении температуры фреона -2С. Он при этом в жидкой или газообразной фазе будет? Всмысле от низкой температуры не перейдет ли он в жидкую /мне говорили, что температура кипения фреона +5С, хотя я догадываюсь, что их много разных бывает/. Задержку по включению обеспечивает то же термореле или другой какой то агрегат?
2 ЛордН: охлаждать надо медяху-теплообменник, на которой висит блок элементов Пельтье. В итоге надо получить температуру -40..-50С, а температуру теплообменника не выше +5С.
Сделать полностью самоделку можно, но (как видите из вопросов) это не совсем наш профиль,
поэтому хотим собрать холодильник по максимуму из унифицированных блоков. Доверить дело профессионалу мысль хорошая, только наука у нас бедная :oops: и профи не возьмется заниматься благотворительностью.
Хмм... бедная наука?
30% COP на выходе, да и стоимость ЯП на 500 Ватт немаленькая...
куда тепло будете девать?
мне интересно, я бы взялся почти задаром :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
paganelle пишет:
а то я сейчас радиофизикой ругаться начну
а вы думаете тут кто собирается? 8)
Цитата
air_wave пишет:
Что-то близкое раньше лыжи делали, мощность 500 Ватт
ага, были маленькие лыжики, только не на 500Вт, а на 5000ВТУ
Цитата
paganelle пишет:
охлаждать надо медяху-теплообменник, на которой висит блок элементов Пельтье. В итоге надо получить температуру -40..-50С, а температуру теплообменника не выше +5С
навесьте на него еще один блок элементов пельте. мало? навесьте еще один. это будет и проще и дешевше.
Аааа! Семенсеменыч! Точно 1,5 кВт, это я электрическую мощность имел ввиду.
Тогда нужно брать холодильник и вешать его на Пельтье. Сплитовые кондиционеры тут ни причем.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
paganelle, гляньте сюда. Советую обратиться к одному из соавторов этой статьи Сергею Смагину
Кстати, ЛордН в виде прикола так же где-то выкладывал инструкцию как самому собрать холодильную машину. На самом деле инструкция вполне реальна.
Имхо температур -40С ...-50С проще достичь одноступенчатой машиной типа той, что описана в статье, в качестве хладагента лучше взять R404, компрессор - любой герметик с нужной производительностью на кипении -50С. Какой-нибудь L'UniteHermetique
Ещё можно использовать жидкий азот. Стоит он что-то примерно 3 евро за кг, а охладить может до -150С, смотря как вы его будете подавать. Обычно все головки с тепловым наведением на цель охлаждаются баллончиком с жидким азотом