В этом году после запуска пошли глюки с вентилятором при выключенном кондее на внутренем блоке самопроизвольно включается вентилятор.... Жалюзи и всё остальное отключены.
Неужели вентилятор накрылся??? :sor
Злой ты den223.
Шутки надо понимать. А насчет дем-режима я сам точно не знаю. Был случай со сплитом - после подачи напряжения или выключения с пульта через несколько секунд внутренний блок включался сам. Думали неисправность отдали поставщикам, вот они и сказали что был включен демонстрационный режим. Может и они пошутили но плату вернули без следов вмешательства, её поставили на место и все стало ОК. К сожалению я не поинтересовался как этот режим вкл-ся и выключается. Вот подробно все что я знаю. Случай был единичный. По моему мнению этот режим может правильней называться диагностическим или что-то в этом роде. Бывает такое на устройствах с продвинутыми контроллерами.
Ну вот и уменя клиент нарисовался с подобным диагнозом. Говорит выключает кондер (Panasonic PA-9GKD) с пульта а он минуты через три-пять сам включается. Приходиться из розетки вынимать каждый раз. Завтра поедем смотреть. Может правда там есть какой нибудь демо-режим А?
Если лень почитать инструкцию пользователя, то медицина бессильна. Про демо режим в инструкции все описано. Демо режим только для китайцев. Может после выключения вентилятор не самопроизвольно включается, а не выключается вообще, пока из розетки не выключишь ? Если так, то лучше через сервис, обязаны по гарантии сделать. Можно конечно и самому, максимум 40 минут работы с разборкой и пайкой, но это если есть нужная "фиговинка" :)
Монтажники сняли и привезли плату внятно ничего не объяснили причины паломки.
Пришлось вставить его в товарный кондер в офисе и проверить. Действительно кондиционер работает нормально слушается пульт правда без звуковых сигналов приема команд. После выключения выключается полностью но через три минуты самостоятельно включается как положено с открыванием жалюзи и на полной скорости вентилятора. Далее с пульта опять же можно управлять и вентилятором и режимами работ. Вот такой вот глюк. Придется готовить плату к отправке по гарантии.
Звук отключается если нажать кнопку AUTO на внутреннем блоке и удерживая её в нажатом положении дождаться 2-х звуковых сигналов, если удерживать дольше, до 3-х "пиков", то отключается и демо-режим. Но это только для Китайских Panasonic-ов. Ваш случай очень-но похож на демо-режим.
С уважением
Эврика деморежим отключился. После того как монтажники сообщили что новая плата тоже включается после пару минут. Я начил понимать что тут попахивает чертовщиной. Начал пробовать методом тыка переключать режимы сервесной кнопкой. Вообщем оказалось деморежим отключается если жать кнопку до четырех сигналов вподряд.
Кстати спасибо black60 за подсказку, только вместо трех надо четыре пика дождаться.
Вот блин чуть плату не отправил.
Цитата
Эврика деморежим отключился. После того как монтажники сообщили что новая плата тоже включается после пару минут. Я начил понимать что тут попахивает чертовщиной. Начал пробовать методом тыка переключать режимы сервесной кнопкой. Вообщем оказалось деморежим отключается если жать кнопку до четырех сигналов вподряд.
Кстати спасибо black60 за подсказку, только вместо трех надо четыре пика дождаться.
Вот блин чуть плату не отправил.
У меня так было включился режим демо. Выключился не на четырех сигналов а на трех модель сплит Panasonic cs-pa9dkd