Месяц назад помыл внешние блоки кёрхером, сейчас заказчик предъявляет претензии, потому что обмерзают краны газовой магистрали.
Пытаюсь доходчиво объяснить, что мойка здесь не причём. Скорее повысилась производительность чистого конденсатора по сравнению с грязным. Фильтры, по словам заказчика чистые. Я так думаю, что кондюки в течение 3х лет не подвергались нормальному обслуживанию и вполне возможно, что испарители забиты пылью от сюда и обмерзание на всасе.
Если всё это хорошо промыть, возможность обмерзания всеравно останется
Тогда я думою предложить поставить зимние комплекты.
Что вы думаете по этому поводу?
А какова предельная минусовая температура, до которой "помогает" зимний комплект?
Дело в том, что зимой в Норильске иногда доходит до -50 по Цельсию.
И ещё вопрос: Достаточно будет использовать только обогреватель компрессора или необходим и замедлитель вращения вентилятора?
alex-servis1 пишет:
или необходим и замедлитель вращения вентилятора?
:eek
А о чем это мы тут разговариваем?
Цитата
alex-servis1 пишет:
иногда доходит до -50 по Цельсию
К регулятору частоты вращения добавить ветрозащиту однозначно. На сколько поможет - покажет только эксперимент.
Да и грелку надо думать посильнее надоть.
при -50 зимний комплект врядли поможет,даже если вентилятор совсем остановить,да и производительность будет очень быстро стремиться к нулю.А при нулевой производительности зачем вам кондиционер?
Мы конечно стараемся монтировать внешние блоки в помещениях - на лесничных площадках, в подсобных помещениях, на чердаках и т.д. (на случай, когда кондиционером пользуются круглый год), но это не всегда получается. Попался заказчик который хочет зимой пользоваться "на холод", а внешний блок на холодном чердаке... Издержки шабашников.
alex-servis1 пишет:
А какова предельная минусовая температура, до которой "помогает" зимний комплект?
Томск, расчетная -40*С. работают. без ветрозащиты.
имхо - ветрозащита актуальна для мест где сочетаются значительные отрицательные температуры и ветер. в Томске, как правило, при температуре ниже -20...-25*С стоит полный штиль (как сейчас ;) ), а с небольшими колебаниями скорости ветра нормальные регуляторы легко справляются (ну будет температура "болтаться" не + - 3*С а 10*С от уставки в +37...+42*С, нуихоботсым).
У меня, в средней полосе, проблемы другие - комбинация ветра с осадками.
Если спина у сплита открыта - дает самашедший эффект. - Вентилятор уже роли не играет никакой. Совсем. Регулярно пересыпаемый снегом теплообменник. Жуткая картинка.
Спасает только прикрытие конденсатора.
Leha_old пишет:
Если спина у сплита открыта - дает самашедший эффект
согласен. я именно так испытывал регулятор. вывод - никогда, ни при каких обсоятельствах не ставить кондей с не прикрытой попой. как минимум - спиной к стене. при "флажковом" способе установке даже щитки не особо спасают.
LordN пишет:
Томск, расчетная -40*С. работают. без ветрозащиты.
То есть всётаки при необходимости можно!
А вот такой вопрос: (прошу прощения за невежество :oops: ) подогреватель картера компрессора работает на постоянку или им управляет какое-то реле с термодатчиком?
Где как. Есть схемы (чаще всего у холодильщиков) - греется всегда, кроме работы машинки.
Есть - по термодатчику на корпусе машинки (вплоть до запрета запуска, пока холодный).
Есть - непрерывно, но саморегулир. кабелем подогрева.