проблема с GREE FGR 7.5 ошибка Е1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости проблема с GREE FGR 7.5 ошибка Е1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблема с GREE FGR 7.5 ошибка Е1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 30345Тема: «проблема с GREE FGR 7.5 ошибка Е1» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Проблема со сплитом GREE FGR7.5 !!!!!!
Программа выдаёт ошибку Е1 (высокое давление в нагнетении компрессора )
Саму проблему устранили с помощью промывки конденсатора ,а ошибка не сбросилаь !!
Подскажите как сбросить её !!!помогите кто чем может !!!заранее спасибо !!!
Профиль
E-Mail
#2
Самоуверенно!
Цитата
калорик пишет:
Саму проблему устранили с помощью промывки конденсатора

Полностью конденсатор промыть не удастся.
Коли выползает-значит не устранили.
Спокойно и без эмоций по всей схеме прошлись и посмотрели. По каждому узлу и блоку.
Возможно так, что причина не там, где вы, её, ищите.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#3
BIOTHERM почему не удастся ????удалось !!!!!! блестит как новый !!!!!!
датчики давления проверили всё в норме !!!!!! при включении наружний блок работает 5 сек
потом ошибка Е1 !!! компрессор пустили на прямую работает нормально !!!!!
где ещё искать не знаю !!
:sor
Профиль
E-Mail
#4
ЛЮДИ help !!!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
калорик пишет:
датчики давления проверили всё в норме

чем и как проверяли датчик высокого давления?
Цитата
калорик пишет:
при включении наружний блок работает 5 сек
потом ошибка Е1

а какой ток при этом? давление нагнетания?
Цитата
калорик пишет:
где ещё искать не знаю

если перечисленное в норме - смотрите провода, вход на плате, куда приходит сигнал от ДВД, попробуйте просто замкнуть контакты на датчике и, если не поможет, прям на входе платы - что-нить меняется?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
LordN провода перемыкали такая же история !!!!!!
сама плата может глюкануть ????? и есть ли у неё сброс всех настроек ? :?: ???
Профиль
E-Mail
#7
to калорик
Замкните Х7 на плате вн. блока с N(X11).
Если ошибка не исчезла - проблема в плате.
Иначе см. межблоное соединение или сработал
один из двух (может оба) предохранителей
FUT1,FUT2(77C/10А) , подключенные последоватльно
с РН и находящиеся под клеммной колодкой нар. блока.
С уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#8
Sky твоя информация помогла !!!!!!!!
братан спасибо за помощь !!!!!!!!! pray clap
может я чем могу быть полезен обращайся 750maks@mail.ru
bravo
Профиль
E-Mail
#9
Вы помогли ему сбросить ошибку т.к. у него все работало. Но у меня проблема немного в другом.
такая же модель кондиционера Gree FGR 7.5 ,
Такая же ошибка выскакиевает - Е1. давление фреона в норме,
все запускается, компрессор начинает сжимать фреон, с 10 до 4 (R22)
вентилятор запускается и работает 5 секунд, потом встает, компрессор гудит, растет температура, охлаждения не происходит.
Кондиционер встает в ошибку.
В чем причина? почему вентилятор не работает? Я был бы вам чертовски признателен если бы вы помогли.
Профиль
E-Mail
#10
На индикаторе отображается Е1
1. Неправильное подключение фаз
2. Перегрузка системы по току
3. Высокая температура на выходе системы
4. Высокое давление на выходе системы
5. Перегрузка вентилятора
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
На индикаторе отображается Е1
1. Неправильное подключение фаз
2. Перегрузка системы по току
3. Высокая температура на выходе системы
4. Высокое давление на выходе системы
5. Перегрузка вентилятора

это и так понятно, почему вентилятор не хочет работать?
Профиль
E-Mail
#12
Тут что, кашпировские собрались? :o
Проверить вентилятор кто-то должен по фотографии? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
SSA,
так я и спрашиваю как проверить этот вентилятор?!
с чего начать? как прозвонить
Профиль
E-Mail
#14
Подай напругу на него напрямую (или померей приходит ли на него напряжение когда он стоит), тем самым определишься в чем проблема ( в вентиляторе или в управлении его работой). Скорее всего второе. Дальше проверяй цепь управления вентом + термодатчики.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#15
Замкните Х7 на плате вн. блока с N(X11).
А где находится N(X11)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.