Предел огнестойкости клапана
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Предел огнестойкости клапана

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Предел огнестойкости клапана»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4367Тема: «Предел огнестойкости клапана» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Уважаемое сообщество, столкнулись со следующей загадкой. В проекте, сделанном солидной проектной организацией, в складском комплексе запроектированы противопожарные клапана огнестойкостью 120 минут, тогда как по п.4.123 СНиП 2.04-05-91 четко прописано, что при пределе огнестойкости преграды или перекрытия более1 часа, клапан ставится с пределом огнестойкости 1 час. Максимум где нужны пределы более 1 часа- это транзитные возуховоды для подземных автомобильных стоянок(150 минут). Так вопрос состоит как раз в том, вообще где могут использоваться клапана EI90, 120 и более, кроме этого случая и зачем нужны они в этом складе. P.S. Причем огнезащита воздуходов до венткамеры , где и установлены эти клапана, выполнена с пределом огнестойкости 0,5 часа. Здесь все по СНиП. У меня ощущение, что зачем-то перестраховавшись или может не думая, ставят максимально возможные клопы ( и соответственно самые дорогие) Заранее, спасибо за внимание.
Профиль
E-Mail
#2
Добрый день, постараюсь вам ответить на ваш вопрос:
1. В каких местах установлены клапана? Возможно это проходы через перекрытия, перегородки или несущие стены, тогда всё вполне логично - не допустить перехода огня в течении 2-х часов в соседние помещения
2. Возможно и что это вариант немного подзаработать на клапанах, хотя их там не так уж и много.
3. Проектировщик особо не вдавался в классификацию клапанов или же не знает их.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#3
Клапана установлены при выходе из венткамеры , далее воздуховоды до соотвествующих этажей идут в получасовой огнезащите, то есть если на одном этаже будет пожар, то через полчаса он будет и на других. Взрывозащищенных вентиляторов в венткамере нет , то есть класс В.

Если даже клапана стоят в перегородках, то пункт СНиПа огранчивает максимальную стойкость клапана 1 часом, даже если перегородка стойкостью более 1 часа.


Скорее всего проектировщик просто не вдавался в подробности. Но мне просто интересен сам вопрос: где могут устанавливаться клапана пределом огнестойкости 2 часа, кроме как случаев , когда система вентиляции и спользуется как часть системы дымоудаления, тогда предел 2 часа


С уважением.