ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2158Тема: «ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH - не включается компрессор и вентиляторы кондиционера.
Cброс эл. питания дефект не устраняет.

Проводной ПДУ кондиционера - аварийных ошибок нет.
PAR21MAA выключен и заблокирован в состоянии внешнего управления.
Ни одна из кнопок ПДУ на дисплей не действует, состояние дисплея не меняется.
1 - Зеленый светодиод рядом с кнопкой ON/OFF не светится.
2 - Нет индикации уставки Т на дисплее.
3 - Нет индикации скорости вентилятора.
4 - Нет индикации охлаждения.

Рисунок

По инструкции - установлено внешнее управление:

Рисунок

Рисунок

Зональное управление OPAL ZC107 не работает
- не вкл. кондиционер, приводы не управляются, нет щелчков реле.
При вкл. эл. питания слышен первоначальный установочный гул какого-то привода ZC107 в течение 1-2 сек.

ПДУ OPAL 650 DD ошибок нет, управление с клавиатуры по дисплею - норма.
В реале никакие команды не выполняются.

Рисунок

Плата управления ZC107:
Красные светодиоды светятся, не мигают.
Зеленый светится, не мигает.

Рисунок

Доработка схемы - впаян разъем конт (3) справа. Конт. (2) средний.
В обесточенном состоянии платы ZC107 реле конт 2-3 разомкнут.

Дефект:
Когда подано питание 220V на плату ZC107 , то через 1 мин.
катушка реле не вкл, конт. 2-3 на реле не замыкаются.


Рисунок

На модуле с драйверами приводов (POWER BOX FOUR CHANNELS MODEL: C315-4)
светится только один зеленый светодиод (PWR).
Желтые светодиоды не светятся, не мигают.

Рисунок

Инструкция.
http://www.fantom-climat.ru/info/docs...DAIKIN.pdf

http://www.fantom-climat.ru/access/do...c107_r.pdf

Вопросы.
1 - В чем причина неисправности?
2 - Как снять внешнее управление с ПДУ PAR21MAA,
в случае невозможности ремонта платы ZC107 - ?

Рисунок
Отредактировано: Тетраэдр 24-07-2022 23:18
Профиль
E-Mail
#2
1. Неисправность чего? Сплита или непонятно, стыкующейся ли со сплитом внешней системы управления?
2. Взять инструкцию на пульт PAR-21MAA и снять блокировку пульта.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Для отключения центрального упр-я,
надо отсоединить разьем CN105 на плате ВБ.

CN51 - внешнее вкл/выкл кондея.
CN105 - выводит на дисплей ПДУ символ центр. упр-я.

С ПДУ эта процедура не выполняется.
Выполняется в меню ПДУ только подключение двух ПДУ к одному ВБ, установка приоритета между ними (Master, Slave).

Слава техподдержке Mitsubishi Electric!
Особая благодарность Владимиру!
Отредактировано: Тетраэдр 26-07-2022 17:58
Профиль
E-Mail
#4
Будет время - полистаю мануал на PAR-21.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.