Рынок еще только развивается, а под заказ из за бугра не очень. Перепробывал кучу соленоидов под газ. среды, понял что это уже просто больно и ... Может кто уже наступал на эти грабли. Заранее всем спасибо tupik
to LordN. Извините за сумятицу. В 2-х разнных помещ. по одному внутреннему 12-ому. ККБ тоже 12-й. В 4-х ходовом глушим обратку, заводим жидкарь и разводим по 2 жидким к внутренним. при переключении клапана работает один либо другой канал. Клапан ставится с ККБ и система работает только на холод. Хотя если бы... С Уважением tupik
если каппилярка находится во внешнике - то может не получиться. может не хватить перепада давления для переключения 4-way valve... переносить же каппилярку к внутреннему.. ? может быть...
здесь лучше обойтись двумя соленоидными клапанами. можно поставить однин нормально открытый, другой нормально закрытый, что б избежать коллизий.
2 LordN
Клапаны покупать нужно, а паук уже есть в наличии. Выкидывать жалко. Вот и думают Кулибины, как бы добру не пропасть.
tupik, наверно не подозревает, как RV работает, иначе бы не задавал такие странные вопросы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
to LordN. Если бы была возможность, "придти, увидеть..." и купить, я бы не изобретал велосипед, выбора нет. А по поводу капиляра и как работает RV правы. С уважением, tupik.
тогда что вам посоветовать... берите RV и пробуйте. то, что RV будет работать при перепаде в 8...10 бар, я гарантирую. будет ли RV переключатся при 3...4 барах - не знаю, надо пробовать. если не будет - что можно сделать, вам сказали. Удачи.