Глушение шума от приточной установки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Глушение шума от приточной установки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Глушение шума от приточной установки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6075Тема: «Глушение шума от приточной установки» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Уважаемое сообщество! Прошу подсказать мне в решении следующией проблемы. Имеется сборная приточная установка Systemair 70-40 подвешенная под потолком в помещении кухни ресторана (другой вариант отсутствует). Звукотеплоизоляция Isover´ом и пенофолом даёт глушение шума в помещении до 58 дБ. Нужно добиться уровня шума в помещении максимум 53 дБ. Пробовали закручивать ещё в один слой.Эффект отсутствует. Может быть кто то имеет опыт решения подобной проблемы или посоветует хороший звукоизоляционный материал? Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
Обратите внимание на маты PAROC серии LAM.
В них волокна прикреплены перепендикулярно к внешнему алюминиево-бумажному покрытию, которое в свою очередь является отражающей тепло-шумо изоляцией.
Обязательны гибкие вставки.


AleXa.
Профиль
E-Mail
#3
Забыл сказать про качество укладки.
Маты режутся на прямоугольники в нужный размер, так чтобы между
ними не было промежутков - вплотную. К приточке и возудховодам предварительно приклеиваются самоклеющиеся гвозди DEC и на них накалываются и фиксируются спец. шайбами нарезанные маты. Стыки матов
проклеиваются алюминиевым скотчем.
Профиль
E-Mail
#4
Большой вклад в снижение шума вент.установки дает шумоглушение входов/выходов. Поэтому обязательно используйте гибкие вставки, можно дополнительно и их обмотать шумоизолятором, и/или гибкие воздуховоды типа Сонодек, во всем помещении. Может быть у Вас завышена скорость воздуха в воздуховоде? Зависимость шума от скорости ~ квадратична, в два раза больше скорость, в четыре(или около того) раза больше шума. И еще, Ваш шумомер поверен? А какова его погрешность? Боюсь что при таком уровне отличие 53дБ от 58дБ на слух не так заметно. И еще большую роль на уровень шума оказывает отделка стен - есть эхо или нет.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Большое спасибо всем за ответы! Скорость действительно немного завышена, но в пределах допустимых норм. Гибкие вставки имеются, а шумомер был самый авторитетный - санэпидемстанции. В пятницу попробуем смонтировать защиту на матах (по совету AleXa).
Профиль
E-Mail
#6
в принципе, можно использовать гибкие шумоглушащие воздуховоды. они уже изолированы и шумо и тепло. толщина изоляции 25 мм. но по огнестойкости они не проходят. поэтому если надо - дополнительно изолируй Isover
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемые господа,

Подскажите..., проблема с шумом решилась или нет..., вопрос очень срочный.. так что можно по тел: 8 926 224 51 10 Михаил