Модель этого года - проверить еще не удалось, но по опыту эксплуатации предшествующей модели могу сказать, что никаких проблем нет. При -25 нормально работает ( при этом надо учитывать, что снижается EER и приближается к обычному обогревателю). В аппарате встроена хитрая функция - при снижении наружной температуры менее +2 через обмотки двигателя компрессора пропускается небольшой ток - они греются и, соответсвенно, масло остается теплым. Такого еще ни у кого не встречал - превосходно!
Извольте... При температуре наружного воздуха -25 из воздухораспределителя внутреннего блока шел воздух с температурой +32 на средней скорости вентилятора. Не поленился померить. Правда "горячий старт" затянулся минут на пять.
Что касается работы при - 25 - то это из серии "скорее будет работать чем нет" :) И поэтому уважаемые Panasonic-и не спешат вносить параметры в документацию как "гарантированные" и уж тем более развивать на эту тему рекламную компанию... (а то melco уже 22 дБ разрекламировала :) )
Мы (Panasonic CIS Oy) гарантируем работу инверторных кондиционеров на обогрев до -15. Работа кондиционера при более низких температурах сильно зависит от влажности и пр. внешних условий. Отчеты о достаточной эффективности работы инверторов при -25 поступали из нескольких источников - влажность у нас все-таки меньше чем в Японии и в Европе.
Защита естественно стоит. подробности о технической стороне дела можно получить у г-на Андрея Федорова 258-4204. PECIS
Мы своим клиентам не забываем сказать, что мощность кондиционера должна соответствовать помещению, иначе коэффициент рабочего времени приблизится к "0".