Фреон, вода и медные трубы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Фреон, вода и медные трубы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фреон, вода и медные трубы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6905Тема: «Фреон, вода и медные трубы» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Дайте толковую раскладку по сантехнической медной трубе и по фреоновой медной трубе.
Всё, что знаете; только без "воды" и умных фраз, пожалуйста!
Профиль
E-Mail
#2
Сантехники в силу специфики монтажа используют неотожженую медную трубу в штангах.
Сплитовики - отожженую в бухтах.
Размеры и у тех и у других бывают и метрические и дюймовые.
Все остальное - тонкости технологии гибки и пайки.
По моему так. cst
Профиль
E-Mail
#3
В штангах бывает и та и другая медь.Только я знаю что сантехническая шовная и при вальцовке или расширении она лопается.Говорят качество очистки.А так видел что ставят и системы работают.
Профиль
E-Mail
#4
Совершенно верно, в холодильной технике или в кондиционировании используются медные трубы с более высокой чистотой внутренней поверхности и закрытыми при транспортировке и складировании концами.
Про штанги верно, бывает и так, а вот про шовную медную трубу применительно к сантехнике слышу впервые, не говоря о том что ни разу не видел, что бы ее применяли.

Профиль
E-Mail
#5
Вот ещё:

Медные трубы, применяемые с санитарно-технических установках должны соответствовать либу американскому стандарту ASTM либо европейскому EN 1057. Российского стандарта на медную трубу для водопровода или отопления не существует, хотя российские производители выпускают трубы в соответствии с обоими указанными стандартами и со своим ТУ.

Основным требованием, предъявляемым ASTM к материалу является чистота меди (не менее 99,9%). Кроме того, медь для таких труб раскис лена фосфором и имеет обозначение C12200 (Медь № 122) или CuDHP (Phosphorous-Deoxidized, High Residual Phosphorous Content).

Поскольку применение медных труб не ограничено санитарно-техническими или отопительными системами и также широко распространено в газоснабжении, системах охлаждения, медицине, то для удобства их отличия американский стандарт присваивает медным трубам класс категории по назначению :

K-зеленый-ASTM B 88

L-синий ASTM B 88

M-красный ASTM B 88

DWV-желтый ASTM B 306-канализац. сливы, вентиляция, солнечн. нагрсистемы

ACR-синий ASTM B 280-системы охлаждения (кондиционирования)

G-желтый ASTM B 837-газораспредедительные системы (природный газ)

Профиль
E-Mail
#6
Насколько мне известно, сантехнические медные трубы не подходят для использования в холодильных контурах - не тот химический состав, фреон вступает в химическую реакцию и в итоге окисляется масло.