Вот такой нестандартный критерий. Поясню для чего. Будет устанавливаться в жилой прицеп (типа прицеп-дача) площадью квадратов 10. И иногда будет возникать необходимость использовать его от аккумуляторов + инвертор на 220 В. Вот тут каждый Ватт и будет на счету. Для моих нужд вроде хватит пары 100А аккумов, но все равно чем меньше потребление тем лучше. Пока выбрал Fujitsu ASYG07LE инвертор, потребляемая мощность в режиме охлаждения 0,47 кВт. И вот вопросы:
1. 7-ка это наименьший из существующих "размеров" или реально достать еще меньше?
2. потребление у инвертора 0,47 кВт. это максимум, среднее или еще какое?
3. реально ли настроить инвертор 7-ку что бы поддерживал более-менее приличную температуру в 15 м3 воздуха и не кушал энергии много?
3. Не помрет ли такая техника от питания через инвертор?
4. Не помрет ли какая техника от перемещений в прицепе по дорогам, будучи в нем установленной и в выключенном состоянии?
1. нет
2. потребление м.б. и 700 Вт.
3. реально, надо снизить скорость вентилятора и установить разницу между уставкой и Тпом не более 2-3 град
3. не помрет.
4. х.з. установите, потом расскажите.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Бармалей2 пишет:
Вот тут поподробнее пожалуйста...
На фазу повесьте токовые клещи типа ваттметра, в руку возьмите пульт управления, установите минимальную скорость вентилятора температуру +23 град при +25 в помещении и будут вам подробности
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ИМХО,
пункт 1,2,3. ЛЮБОЙ инверторный кондиционер, и не заморачиваться.
Пункт 4. Требуется закрепить компрессор, т.к. обломятся трубки, соединяющие компрессор с холодильным контуром (закреплен ТОЛЬКО внизу и будет перемещаться при движении).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA по первым пунктам не согласен, так как у элитной техники по крайней мере по документаци меньшее энергопотребление чем у китайских, хотя с точки зрения экономии я бы не стал ставить дорогую технику так как на разницу в цене можно купить много аккомуляторов
Как говориться ИМХО.
Можно поставить в прицеп оконный кондиционер производительностью 5000 БТЕ (неинверторный, инверторных таких не встречал), по следующим причинам:
1.Стоимость- в 2-3 раза ниже, чем Fujitsu ASYG07LE.
2. Компактней.
3. Проще доработать от вибраций. Где-то была тема установки кондиционера в вахтовки-там компрессор и подводящие трубки заливались монтажной пеной. Вроде бы спасало.
4. Стабильное потребление не превышающее 550 Вт.
5. На 10 м2 производительности должно хватить.
6. Более простой монтаж.
7. В последствии, при выходе из строя более недорогой ремонт или замена.
Недостатки
1. Большой стартовый ток, потребуется установка инвертора на мощность не менее 3000ВА.
На кондиционерах не проверял, но делали систему ИБП для погружного насоса. Там при мощности насоса в 1 кВт, потребовался инвертор на 4200 ВА. Для таких инверторов требуется подводящее напряжение 48 В, т.е. 4 аккумулятора.
2. Инвертор должен выдавать синусойду, многие недорогие инверторы её не делают. Это, кстати относится и для Fujitsu ASYG07LE.
3. Больший шум по сравнению сплитом.
Про оконник думал, но все же решил инверторный сплит. Так как при случаях питания от сети очень пригодится его тихая поддержка заданной температуры. А вот про компрессор и трубки спасибо за замечание, буду думать про пену или еще чего...
Автокондер тоже не вариант. В той глуши где я живу худо бедно можно распространенную марку сплита починить а вот экзотические автокондеры врят ли, да и стоимость у них поболее
Подскажите, какой пусковой ток у инверторного сплита 7-ки, если написано что потребляемая мощность 480 Вт.? Я к тому что запустит ли его инвертор номинальной мощностью 1400 Вт.?
Не запустит. У Вас скорее всего 1400 ВА, а не Вт. А реальной активной нагрузки около 900вт. А кондиционер нагрузка индуктивная (cos ψ <1], ее инвертор еще меньше выдает. Плюс еще прочие потребители. Вам минимум преобразователь на 3000 ВА нужен. Да что бы на выходе у него был так называемый синус.
И cos ψ стремится к 1
А вот инвертор что выдаст на выходе?
Бензиновый генератор предпочтительней инвертора, если ток не подразумеваются модные сейчас альтернативные источники типа ветряка или солнышка
Исходя из практики, сплит хуже моноблока в плане твареустоичивости, ведь чем лучше смотрится, тем больше его хочется стырить или испортить.
Мож это подойдет?
Именно 1400 Вт. а не ВА. Это номинальная мощность а пиковая 2800 Вт. Это из инструкции. И чистый синус есть. Главный вопрос запустит или нет, а то что более по мощности 2000 Вт. номинал стоит еще более денег. Никакие другие источники типа генератора не рассматриваются.
Тогда с большой вероятностью, что запустит.Насчет остальных потребителей. Могу рекомендовать установить такую штуку как ограничитель мощности http://www.scanlights.ru/category.php?id_category=5932 Насчет cos ψ. cos ψ=1 имеет только активная нагрузка (тэны), у остальных меньше 1. Данных какой cos ψ у инверторных кондиционеров я не имею. Могу предположить, что 0,5-0,7.
2human: Я нигде не утверждал, что инверторный кондиционер имеет большой стартовый ток.
Более того его стартовый ток обычно меньше рабочего и на рабочий ток он выходит через некоторое время.
k-kont пишет:
2human: Я нигде не утверждал, что инверторный кондиционер имеет большой стартовый ток.
Более того его стартовый ток обычно меньше рабочего и на рабочий ток он выходит через некоторое время.
Понятно не говорили. Я написал исходя из мощности инвертора (пусть даже 900 Вт) и сплита (около 500 Вт, косинус фи инверторных кондиционеров около 0,9)
Пусковой ток инверторного компрессора при самых неблагоприятных условиях не превышает номинальный ток.
хватило этой информации:
Цитата
k-kont пишет:
Не запустит. У Вас скорее всего 1400 ВА, а не Вт. А реальной активной нагрузки около 900вт.
Цитата
Бармалей2 пишет:
если написано что потребляемая мощность 480 Вт.?
Бармалей2 пишет:
нет нужды тратиться на 2000 Вт. инвертор?
Не забывайте про другие потребители- телевизор, музыка, холодильник, освещение или даже микроволновка.
2 аккумуляторов на 100ач при нагрузке 1 кВт хватит на 1,5-2 часа работы.
human пишет:
Бред. У инвертора пусковой ток не превышает номинал.
У настоящего инвертора нет "пускового тока".
Так инверторная 9 MHI стартует с 0,5А и выходит на номинальный ток потребления 3,5-4,5А(макс 6,5А)через 1-2 минуты.
ИИванов пишет:
У настоящего инвертора нет "пускового тока".
Так инверторная 9 MHI стартует с 0,5А
Читай внимательнее: НЕ ПРЕВЫШАЕТ, это значит может быть меньше, но не больше.
Но тебе Иванов, не обязательно знать почему пусковой ток инвертора может быть 0,5; 1,0 или 3 А.
Кстати, чтобы поймать пусковой ток, нужны клещи с измерением таких токов.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
И чё спорите? :D Оба не правы.
НЕТ у инвертора ПУСКОВОГО тока как такового.
Ток начинается с "0" и ПЛАВНО возрастает в процессе работы до номинального (максимального).
А ПУСКОВОЙ ток - у старт-стопного компрессора при пуске (максимальном крутящем моменте).
ИИванов пишет:
У настоящего инвертора нет "пускового тока".
Так инверторная 9 MHI стартует с 0,5А
Читай внимательнее: НЕ ПРЕВЫШАЕТ, это значит может быть меньше, но не больше.
Но тебе Иванов, не обязательно знать почему пусковой ток инвертора может быть 0,5; 1,0 или 3 А.
Кстати, чтобы поймать пусковой ток, нужны клещи с измерением таких токов.
Типо не заметил тормознутыми китайскими клещами как при пуске ток скаканул до 3А а потом упал до тока работы электроники и наружного и внутреннего вентиляторов? (Может вы фиксировали пусковой ток асинхронных двигателей вентиляторов,на старых инверторах?)
А если хорошо подумать и покурить мануалы как работает электроника DC мотора компрессора?Она родимая ток ограничивает,а не скока мотор скушает.
Ваша фраза:"Пусковой ток инверторного компрессора при самых неблагоприятных условиях не превышает номинальный ток."
Неправильна.Так как выходит что пусковой ток ,при неблагоприятных условиях,при замере запоминающими быстродействующими клещами,может достигать 5,5-6,5А у модели MHI SRK25ZJ-S.
А в мануале указывается не номинальный ток потребления(инвертор,ага) а средний.
SSA пишет:
НЕТ у инвертора ПУСКОВОГО тока как такового да? и даж когда его в ризетку втыкаишь?
Это никаким боком не "пусковой ток" мотора компрессора.Это вообще не пусковой ток.
Вот когда на кнопочку "Пуск" пульта жмём, идёт пусковой ток моторов вентиляторов,если они не инверторы DC,а потом наблюдаем их ток потребления.А уж потом включается компрессор,плааавноооо.....
Опять же о какой модели разговор,исполнение то разное,инверторы разные.