Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, исправен ли вакуумный насос Wigam DIP402 (2-хступенчатый с балластным клапаном), если я закрываю пальцем его вход, включаю и вакуумирую, затем отключаю и через сек ~10 разрежение значительно ослабевает? При этом балластный клапан пробовал и открывать, и закрывать. Заодно и подскажите, как корректно им (б.к.) пользоваться?
Предисловие. Я собрался купить б/у вышеуказанный насос. Взял для проверки 2 пустых баллона из-под R22, 2-коллектор с манометром НД на LP и вакууметром на HP, шланги. Собрал все это, включил насос - стрелка и не шелохнулась. Скорее всего слишком большой объем для насоса, подумал я. ОК, пошел пошагово от баллона... Мимоходом выяснилось, что хозяину вместо переходника 1/4NPTmx1/4SAEm продали переходник 5/16mx1/4SAEf + 1/4SAEmx1/4SAEm :) Думал, травит там, но добрался, наконец, до входа 1/4NPTf и получил вышеописанную ситуацию.
Не все насосы имеют обратный клапан, и после выключения идет заполнение трассы воздухом. Проверить просто. Соединяешь синий шланг коллектора с насосом и включаешь. Вентиль закрыт. Включаешь насос и смотришь на стрелку. Она должна оч. быстро уйти на "О". Если это произошло - первичное заключение - нормальный.
Более точно. Красный шланг на насос, синий на пустой стандартный баллон. Включаешь. Время вакуумирования - 10 - 60 сек, в зависимости от производительности. Если не вакуумирует или дольше - он тебе не нужен...
Да, но вот такой сверхбюджетный насосик TW-1D явно без ОК, но он уводит стрелку поближе к "0", чем DIP402! А при закрытии пальцем отверстия да и по вакуумметру держит разрежение на ура! Может, я неправильно пользовался балластным клапаном?