Предельные температуры наружного воздуха. Кто лучший из лучших.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Предельные температуры наружного воздуха. Кто лучший из лучших.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Предельные температуры наружного воздуха. Кто лучший из лучших.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 65
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 52242Тема: «Предельные температуры наружного воздуха. Кто лучший из лучших.» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Прошу поделиться опытом. Какие из сплитов могу работать при t наружного воздуха более 43оС. Интересны бренды
Panasonic, McQuay, Fujitsu, Daikin, ME, MHI
Профиль
E-Mail
#2
В каком-то журнале "Мир Климата" (по-моему, в прошлом) читал про General Climate - до 70 град.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
BIS пишет:
В каком-то журнале "Мир Климата" (по-моему, в прошлом) читал про General Climate - до 70 град.
пиздёжь. однозначный. техника на 22м хреоне даже в теории не может работать при таком плюсе.
Цитата
a-i-r пишет:
Какие из сплитов могу работать при t наружного воздуха более 43оС
любой, если при проектировании учесть возможность работы при такой температуре. т.е. это проблема не техники, а проектировщика.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
BIS пишет:
В каком-то журнале "Мир Климата" (по-моему, в прошлом) читал про General Climate - до 70 град.

Видимо, это был журнал "Мир Дженерал Климата" :D
Для того, чтобы кондиционер работал при температуре на улице +70, температура конденсации должна быть существенно выше этой цифры. А если и не "существенно выше", то тогда конденсатор должен быть очень большим. А также температура нагнетания (перегретых паров) должна быть еще выше, чем температура конденсации.
Это даже не "азиатское" исполнение, имхо :D

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Израильский Тадиран. Если для нас жара у них нормальная температура.
Профиль
E-Mail
#6
Мля... Завтра, если не забуду, посмотрю в офисе и отпишусь. Типа это не я придумал и к этому бренду отношения не имею.
Отредактировано: BIS 15-08-2010 18:46
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
В принципе все кондиционеры с вымытыми конденсаторами стояшие на ТО выдержали +40 и кое-где даже выше ( москва, центр, асфальт). Правда холодопроизводительность изрядно уменьшилась.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
k-kont пишет:
В принципе все кондиционеры с вымытыми конденсаторами стояшие на ТО выдержали +40 и кое-где даже выше ( москва, центр, асфальт). Правда холодопроизводительность изрядно уменьшилась


Вопрос, хватит ли оставшегося моторесурса на след. сезон, особенно, если откуда ни возьмись,появится ещё один блокирующий антициклон?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Makey пишет:
если откуда ни возьмись,появится ещё один блокирующий антициклон?

А ведь и всамом деле - разбаловались мы... производители.
пять лет назад было тропическое исполнение кондиционеров - до +50С, и эти модели поставлялись в Европу..
Пора вносить корректтивы в логистику...
хотя с другой строны - в Европе наводнение и температуры нормальные.
так что вопрос скорее к дистрибьюторам - региональный рынок требует перемен... или нет?
заявки будут?
Михаил
Профиль
E-Mail
#10
MHI без проблем, FUJI без проблем, MIDEA тяжко, но работает. Крым +40
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
BIS пишет:
читал про General Climate - до 70 град
Эт по Фаренгейту :D или по какой-то особой, новой и нам недоступной шкале.
А может по Кельвину на тепло :o
Отредактировано: DDAVID 16-08-2010 00:13
Профиль
E-Mail
#12
Ключевые слова для оборудования, работающего в условиях окружающей среды до +52/53 градусов C (можете погуглить) -

Tropical Type air conditioner
T3 Type

Основные рынки сбыта - Страны Персидского Залива, Саудовская Аравия, Экваториальная Африка ....

На рынки СНГ (за исключением, возможно отдельных стран Средней Азии) - не поставляется...
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Профиль
E-Mail
#13
Без рекламы и злого умысла :D
В прошлом году ребята звонят, мол приезжай и посмотри, лучше один раз увидеть.... Подвал эдак квадратов 80, ну 100 с натягом и 4 шт 71 MHI, сказать, что в подвале сауна - ничего не сказать, там 3,14здец полнейший. Взглянув в наши округленные(от жары :) ) глаза, "капитан корабля" говорит, мол чо вы так уставились, они тута 4!!! года стоят и работают даже, правда иногда!!! хреново, поэтому вам и позвонили. Что там творилось этим летом хз, но то что кондеи выдержали 4 года(а может и 5 с этим летом) пыток и ни один горшок не крякнулся - это факт
Отредактировано: DDAVID 16-08-2010 00:45
Профиль
E-Mail
#14
Уважаемые профи, подскажите все же окончательно запутавшейся даме на каком газе должен работать кондей что бы выдерживал такую густую жару как этим летом? Как я поняла 22 не катит даже теоретически? С уважением.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Маруся33 пишет:
Уважаемые профи, подскажите все же окончательно запутавшейся даме на каком газе должен работать кондей что бы выдерживал такую густую жару как этим летом? Как я поняла 22 не катит даже теоретически? С уважением.

на R718. катит теоретически.
Профиль
E-Mail
#16
А какие модели заправляют сим достойнешим из хладагентов? С уважением.
Профиль
E-Mail
#17
смех
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
shanetnavigator пишет:
на R718. катит теоретически
Цитата
Маруся33 пишет:
А какие модели заправляют сим достойнешим из хладагентов?
Маруся! Не надо шарить по форуму, нарветесь на приколы, типа этого. А 718 хладоном сами заправляетесь :) и обед на его основе готовите, то есть простая вода. Через пару месяцев пройдись по магазинам, техники будет валом, и по большому счету, на кой вам знать на чем она работает, какой процент брака, алгоритм управления и тд, МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ, КРЕПЧЕ СПИШЬ
Отредактировано: DDAVID 16-08-2010 12:58
Профиль
E-Mail
#19
Я таки не поняла в чей адрес этот ржачный смайлик, shanetnavigatorа- который захотел поумничать или мой, мол повелась дура? Просто интересно, как этот хохмач ответит на мой вопрос, или водичка уже среди крутых профи хладагентом не считается? Тогда пусть заглянет вот хотя бы сюда http://www.angara.com.ua/articles/5/part3 . Я все таки надеюсь на вразумительный ответ этого приколиста, какие все же модели заправляют водичкой.? Умничать в узкоспециализированной теме в диалоге с не специалистом, а тем более женщиной... Начал хохмить, так хохми до конца. Или как всегда бла - бла , а как до тела , так в кусты.
Профиль
E-Mail
#20
Уважаемый DDAVID не нужно быть профи в кондеях дабы ведать, что одно и тоже изделие может быть выполнено в обычном, тропическом, морском и др. вариантах. Не ужели Вам не понятно моё желание купить такой кондей, который не будет иметь отказы и серьезное снижение холодопроизводительности в связи с запредельной температурой конденсации. Еще в прошлом сезоне этот вопрос не имел такой остроты, но после этого лета стоит призадуматься. Или как всегда, женщина не права? С уважением.
Профиль
E-Mail
#21
Кондиционеры (чиллеры) использующие хладоносителем воду относятся к промышленным, но и там без фреона дело не обходится. Проще и дешевле выбрать оптимальное место установки обычного кондиционера (..за рекой, в тени деревьев..)
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
antileto пишет:
хладоносителем

но не хладагентом
у SANYO есть бытовые кондиционеры, где хладагентом является вода, но их производят только для внутреннего рынка Японии, в Россию они не поставляются. Они достаточно дорогие и достаточно сложные в монтаже (источник энергии - природный газ), а с нашими надзорными органами (Ростехнадзор) ввод в эксплуатацию вообще затруднителен.
:-)
Профиль
E-Mail
#23
antileto- спасибо, НО мы же с умненьким shanetnavigator ведем разговор о хладагенте ,а не хладоносителе, а это две большие разницы
Отредактировано: Маруся33 16-08-2010 14:49
Профиль
E-Mail
#24
Poulel bravo пожалуйста не подсказывайте, а то поставлю 2 :D :D :D
Отредактировано: Маруся33 16-08-2010 14:50
Профиль
E-Mail
#25
Можете называть меня женоненавистником, жечь на костре и тд...... Но жизненный опыт говорит сам за себя, спорить с женщиной..... лучше с Сизифом на пару камень катать. Положишь перед ней что-нибудь, так ей это уже не интересно, ей подавай чего-то другого, неважно чего, главное чтоб не то, что перед ней лежит.
Цитата
Маруся33 пишет:
НО мы же с умненьким shanetnavigator ведем разговор о хладагенте ,а не хладоносителе, а это две большие разницы
Эка вас занесло, вы сперва на его уровень выйдите, а уж потом кидайтесь
Цитата
Маруся33 пишет:
Не ужели Вам не понятно моё желание купить такой кондей, который не будет иметь отказы и серьезное снижение холодопроизводительности в связи с запредельной температурой конденсации.
Климат класс Т3(три), бог в помощь.
Профиль
E-Mail
#26
ржачный смайлик не вам, маруся, а по поводу шутки, весьма удачная. не обижайтесь)))
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#27
Уважаемый DDAVID, а где Вы узрели спор? Ни кто, ни скем не спорит, более того, как можно какой то безмозглой овце спорить с таким гуру от холодильника. Однако очень хотелось бы взглянуть на этого хохмача когда он прийдет ко мне лечить свой простатит, а я ему, ну так для хохмы, как он мне за хладагент, скажу, что свечи эти :oops: не в задницу пихать нужно, а рассасывать во рту :D .Вот коллеги посмеются! Отдельное спасибо за Ваш ёмкий ответ. С уважением.
Отредактировано: Маруся33 16-08-2010 15:52
Профиль
E-Mail
#28
Спасибо, да я и не обижаюсь, я же доктор, а доктора как известно... Раз Вы предлагаете считать это за профессиональный юмор кондиционерщика, то позвольте Вам отплатить той же монетой, профессиональным юмором медика. На приеме у врача.
-Скажите больной, а сколько Вам лет?
-Скоро сорок будет.
- Ой какие мы оптимисты!!!
С уважением.
Отредактировано: Маруся33 16-08-2010 15:55
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
Маруся33 пишет:
Уважаемый DDAVID, а где Вы узрели спор? Ни кто, ни скем не спорит, более того, как можно какой то безмозглой овце спорить с таким гуру от холодильника. Однако очень хотелось бы взглянуть на этого хохмача когда он прийдет ко мне лечить свой простатит, а я ему, ну так для хохмы, как он мне за хладагент, скажу, что свечи эти не в задницу пихать нужно, а рассасывать во рту .Вот коллеги посмеются! Отдельное спасибо за Ваш ёмкий ответ. С уважением.


5+. А по поводу хладагента - из широкоизвестных - R134. правда сплиты на нём я не встречал, в основном на чиллерах применяется, в этом году в одной из республик СНГ в Ср. Азии при tнар. выше 50*С и номинальной нагрузке на китайском, причём, чиллере, Рконд не превышало 15bar. Из недостатков - выше металлоёмкость и, соответственно, весо-габаритные показатели по ср. с традиционными R22, R407.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
Маруся33 пишет:
Уважаемые профи, подскажите все же окончательно запутавшейся даме на каком газе должен работать кондей что бы выдерживал такую густую жару как этим летом? Как я поняла 22 не катит даже теоретически? С уважением.
для 22го фреона предел чуть выше 60*С. для остальных бытовых фреонов этот предел чуть ниже. 134й имеет более высокую критическую температуру. но вас это не должно волновать. любой исправный чистый кондей будет работать при той температуре на улице, которая указана в его ТТХ. если МЕ пишет +46*С, значит +46*С оно гарантирует. но это не значит что при +50*С МЕ откажется работать. просто это будет эксплуатация в запредельных режимах.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 65