Господа! Кто нибудь сталкивался с мобильниками AIRREX, нужны мощностью 7-10кВт. Что за звери и как себя ведут. Хотим опробовать но лучше заранее знать чего ждать :?:
Уверен что никто не сталкивался. Если хотите таким витееватым способом их предложить, то це байан и никого не удивите. Этот прием избит и кроме тошноты ничего не вызывает.
Если же действительно собираетесь купить и хотите советов, то расказывайте чего вы от них хотите.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Змей, блин трехглавый. Пока 4 месяца прошло, полет так себе(3600) но никак не 10кВт. Иногда начинает гудеть, но как говорят сотрудники, если пхнуть слегка ногой, то замолкает(видать обидчивый ;) Дальше покажет время или вскрытие ;)
Экселент я никому не хочу втюхивать эти мобильники, у нас в РК центральник не справляется, надо еще около 30-40Квт холода но чтоб дешево и сердито
DDavid что не соответствует заявленной мощности? а конденсат из бачка выливаете или помпу туда воткнули.
И еще вопрос-брали в тепловере? долго ждали? а то кроме них я ничего не нашел
На счет цены, если зак не врет около 5,5 баксов(с доставкой), где брали не знаю, ибо сам клиент доставил. 3600 реально выдает около 7-8кВт(в наш условиях) Девайс используется в качестве бюджетного "прецизионника". Так как мы "пришли на все готовое", то покопать кишки не получалось. На наш вопрос, что китайский колонник на 60 ВТU с монтажем сел бы меньше 3т баксов, клиент убил встречным " где вы раньше были", хотя обслуживаем объект больше года и зная про запуск серверной предложили Штульц. Весь "монтаж" черного ящика свелся к 15м кабеля и выводом хоботов(1,5м) в вытяжную вентиляцию, от хоботов до вентилятора вытяжки около метра. С августа к этому чуду не подходили(вода течет-значит работает), дренаж в шланг и самотеком на улицу.
ЭКСЕЛЕНТ стоит ремак с 30RB262 с фрикулингом. только по проекту на 500челов, а набивается 1500-2000 да и софитов кучу навтыкали. даже зимой жара под 30.
А насчет китайских колонников тоже думали нормальный вариант. но на зиму их адаптировать не захотели,
а так как нет ничердака ни подвала решили испробовать мобильникию Да и бюджет с монтажными работами 500тыров.
Отправил запрос в тепловер. жду ответ. потгом отпишусь если интересно
Какая площадь плацдарма? Этажность? Средний размер помещений?
Ремак на рециркуляции или на прямой подаче воздуха?
Расчетная температура подаваемого воздуха? Расчетная температура в помещении?
Расход через ремак порядка 90000 м3/ч?
Об этом пиши. Интересно.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente, пишет:
Нихреновая такая вытяжная вентиляция..
Че за помещение с вытяжкой 2500 м3/ч
Хе-е, СЕРВЕРНАЯ, и не 2500, 60 000м3/ч. Во как. Кто там такое на*издрячил неизвестно, вернее зак не колется, но подозрение падает на строителей, только они могут так монументально *уячить :D Кондюк стоит на пьедестале около 1,5 высотой. Вытяжка, правда не только на "сервеную", а еще на 3 комнаты, но общая кубатура не превышает 250м3, из них на сервер менее 60. Как говорится запас *опу не е*ет :D
DDAVID пишет:
Хе-е, СЕРВЕРНАЯ, и не 2500, 60 000м3/ч.
Сколько же там теплоизбытков? И нах..я вообще кондиционирование тогда если такие ниипические кратности?
Че то ты выдумывашь или не догоняешь сдается мне..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente, пишет:
Сколько же там теплоизбытков? И нах..я вообще кондиционирование тогда если такие ниипические кратности?
Че то ты выдумывашь или не догоняешь сдается мне..
НЕТ ТАМ ТЕПЛОИЗБЫТКОВ, БАБЛО ВИДАТЬ РЕЗАЛОСЬ скромное:D
Там сначала планировалось 4 комнаты на 30человек, потом решили перекроить, 2 месяца перекраивали, строители аж взвыли. в итоге получили 2 комнаты на 5 сотрудников, вместо 30-40 как планировалось вначале(кризис), 1 склад для бумаг и "серверную". "Экономика" блин, бабла на ветер пустили, а мож и не на ветер, кто их знает. Как бабло в банке вертится, одни банкиры знают, ну и строителям видать кусочек достался, а мы опоздали на вечеринку, десерт достался-сервис, с которого 10% налом назад.
На безголосье *опа - соловей. Сезон хреновый, а зимой жрать ну ОЧЕНЬ хочется. Отец мой- строитель, так у них вообще 10-40% в зависимости от учреждения, так они больше над сметами коптят, чем над проектами. Не ОТКАТИШЬ, не протянешь.
А главбух наверно с ампулой в воротнике, живым не сдастся
То exelente,Вах шито за ти чиловек, хлиент хочит, значит надо иму э! А ти зашем, пашиму, пристал то-о эди погуляи дэтям марожни купи, жэнэ цвэты. Эди, эди нэ мэшай лиудям работат то-о, вах шито за лиуды пашли, то им нэ так это им нэ так, вабшэм работат нэ возможно а-ий
:D
Господа! Кто нибудь сталкивался с мобильниками AIRREX, нужны мощностью 7-10кВт. Что за звери и как себя ведут. Хотим опробовать но лучше заранее знать чего ждать
Не уж то, никто не сталкивался? Необходим мобильный кондиционер, чтоб в аварийной ситуации, обеспечить охлаждение объекта (серверные, помещение, АТС) не везде имеется резерв.
Вы, еще, мля, негра с опахалом в серверную поставьте.
Если Зак НЕ ХОЧЕТ покупать резервный кондиционер в серверную, то пусть покупает РЕЗЕРВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в серверную.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Та воткните китайский колонник-касетник-канальник(на выбор) кило на 17, или сток скок надо(тепло/0,6) и будет вам время на обед :D
А мобильник энтот не очень уж и мобильный, за 2 центнера радость зашкаливает, хоть он и на роликах, все таки не во все повороты вписывается :) Кстати, сняли мы энто чудовище-е этой весной и поставили два 14кВт галанза(канальники) в ротацию, про повороты не спрашивайте, стыдно :oops: