Кондиционер включается, работает всегда одинаковый промежуток времени ( 3 минуты ) и выключается, при этом компрессор не запускается! Прозванивал ... напруга есть (240В не много ли, и не в этом причина?). Запускал в режим вентиляции, тоже самое, 3 минуты и начинает моргать индикатор Timer на крышке касетника! Если кто сталкивался или может знает вчём проблема? Заранее спасибо!!!
PS может у кого есть коды ошибок?
Моргает 4 раза , с небольшими перерывами 8 - 10 секунд! В одном из мануалов на другие марки Mitsubishi heavy нашол что это возможно проблемы с дренажом (помпой), но только хз что сней может быть, кондей после монтажа (кондей БУ) так и незапускался ( воде неоткуда взятся)! Пульт ДУ.
Всё оказалось намного прозаичнее, дренаж был выведен вместре с комплектом через крышу (это примерно 90 см) , помпа кондея немогла прокачать такую высоту! Пришлось ставить дополнительную.