Хочу поставить кондиционер в комнату, которая совмещает в себе кухню, гостинную и столовую. Площадь 33м.кв. (5,5м*6м), потолок скошенный высотой от 2,62м до 2,95м. Из электроприборов установлены: холодильник Side-by-side, плита (стеклокерамика - 7кВт), посудомойка, духовой шкаф, микроволновка, электрочайник, тостер, сливной насос, телевизор (ЭЛТ 21"), ДВД, видеомагниофон, центр. В комнате могут находиться 3 проживающих человека и часто (раз в 2-3 дня) до 4х гостей.
В комнате 2 больших окна по 120см*190см выходящих на северо-восток. Дом кирпичный.
Я не знаю толком, нужно ли ставить 24-ку или 18-ки будет достаточно..??
Есть возможность взять кондиционер только в определённом магазине (причины слишком туманные для подробных объяснений) и выбрать из ограниченного списка моделей.
Cooper&Hunter CH-S18USP8
LG S-18LHP
LG S-18LHX
SAMSUNG AQ-18NEN
SAMSUNG SH-18ZPJE
SATURN 18-HR(ST)
Yamaha AS18HR4F/L
Cooper&Hunter CH-S24ZP6
LG S-24LHP
LG S-24LHX
SAMSUNG AQ-24FA 1
Samsung AQ-24NAN
Конечно из пожеланий - это хорошие фильтры для воздуха (про качество основных функций я молчу), тихая работа.
Gena Bukin пишет:
Берите, что дешевле, и не думайте!
Брысь с форума! :D
Цитата
floMaster пишет:
причины слишком туманные
На туманный вопрос будет туманный ответ...
Что касается выбора мощности, то вы не указали следующее:
1.Одновременность и длительность использования всего оборудования. Если считать по максимуму, то "24-ки" не хватит)
2. Наличие, вид и объем вентиляции напр. Местная вытяжка от плиты снимает часть тепловой нагрузки, правда при условии если есть откуда появиться приточному воздуху...
3. Возможности по эл. сетям и макс. нагрузке- 18 я модель до 15 А пусковые токи (в пересчете на мощность до 3,5 кВт), 24-я до 22А (в пересчете на мощность до 5 кВт)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Квартира не для сдачи. Живём вот уже пол года в ней сами. По электрике я тупанул - разводка под кондиционер обычным 3х жильным 2,5мм.кв. медняком и обычная 16А розетка с землёй..
Вот теперь даже не знаю что и делать...?
2 exelente
1.Одновременность и длительность использования всего оборудования. Если считать по максимуму, то "24-ки" не хватит)
- постоянно работает холодильник - это понятно, а остольное оборудование работает пусть по 2 часа в день (для уравниловки)
2. Наличие, вид и объем вентиляции напр. Местная вытяжка от плиты снимает часть тепловой нагрузки, правда при условии если есть откуда появиться приточному воздуху...
- с вентиляцией туго - вытяжка стоит фильтрующая, поставить вывод на улицу не удалось.
В ближайшее время поставлю систему автопроветривания на окно..
по электроприборам:
есть ещё 6 люстр (в общей сложности 25 шт 13Вт энергосберегающих лампочк) + кухонная подсветка на 5 шт 20Вт галогенок..
всё сразу горит редко, но 40%-50% в порядке вещей..
floMaster пишет:
У 18-й модели номинальный ток 9-10 А
Вообще то я говорил про пусковой... 8)
Цитата
floMaster пишет:
по 2 часа в день
А одновременность?
Цитата
floMaster пишет:
по электроприборам:
Не о чем по сравнению с
Цитата
floMaster пишет:
плита (стеклокерамика - 7кВт)
Короче, есть бабло и условия, берите "24-ку", учитывая, что берете шумную говнотехнику, то старшую модель будете гонять на пониженных оборотах и шум меньше будет в ухо бить...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Берите 18-ю. Не так часто, постоянно, включена плита на полную мощность. Небольшое повышыние температуры в это время можно перетерпеть. А если брать переумощненную технику, то когда плита, например выключена, кондиционер будет часто включаться-выключаться, что сокращает ресурс.
P/S Стоит 18-я меньше, и монтаж дешевле.
Лучше установить две 9-ки, чем один 18-й блок. Для сети полезнее.
Или два 12-х блока вместо одной 24-ки.
Цитата
floMaster пишет:
т.е. я так понимаю, что 24-ку мне нет смысла брать из-за высокого пускового тока, который явно выше 16А.
Объясню на пальцах. 24-й блок с потреблением 13,5 А будет работать на кабеле 2,5 кв. мм и в розетке 16А без проблем. Просто пусковой ток 65 А будет садить сеть на 1 сек до 170-180 В. Понятно?
Лампочки будут мигать и бытовая техника глючить.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
у меня на этой линии подключен телевизор, центр и видео, т.е. постоянно включенная техника не задействована. Т.к. телевизор реально бывает включен от силы 1,5 часа раз в 3-4 дня, то просадка напряжения до 170-10В не критична
air_wave пишет:
у 18-го и 24-го блока пусковой до 15...22 А? Скептически
Может я чего то не понимаю?
мануал конечно не смотрел, но у неинвертеров как бы вроде 1,7 к номиналу, но проверять себя сейчас некогда. Если не прав то поправьте меня...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Для более точного расчёта сообщите, пожалуйста, ориентацию вашего жилья по сторонам света, какое остекление, верхний ли этаж, есть ли балкон или лоджия. А то рассуждения о величинах пусковых токов уводят нас от насущной проблемы. С эл. проводом под А/С - всё в порядке, можете устанавливать хоть 24-ку. Насколько я понимаю, у вас 3-х фазный вход в квартиру по электрике, либо...при одновременном включении всех ваших эл. приборов ( а такое, редко, но бывает) могут возникнуть проблемы. У вас потребление под 20 кВт, не считая кондиционера, по-этому вопрос: выдержит ли ввод в вашу квартиру..?. Проконсультируйтесь у электрика(лучше квалифицированного) :)
Про ориентацию дома я уже писал
"В комнате 2 больших окна по 120см*190см выходящих на северо-восток. Дом кирпичный."
одно окно, имеет дверь на балкон (во как сказал!), но балкон не застеклён и это не предполагается.
Этаж последний - пятый, потолок является крышей, но она хорошо теплоизолирована.
По поводу ввода в квартиру - 2х4,5мм.кв, а от них на внутриквартирном считке расходится на 8 автоматов. Вероятность использования всего сразу практически равна 0, т.к. всегда есть возможность какие-то действия разменсти во времени.
появилась ещё одна модель - DELONGHI CKP 40
мне она очень понравилась по большенству характеристик..
что скажите о ней?
Для вас и ваших гостей достаточно 5кВт, если же учитывать плиту, духовку, эл.чайник и т.д., то вам и 10 кВт будет мало. Но у вас же не столовая? Так что берите 18 машинку подешевле и наслаждайтесь комфортом! P.S. Я вам это уже говорил в самом начале.
to exelente:
почему же издеваюсь??? Этот DELONGHI CKP 40 стандартная 18-ка (24 нету). Сказали, что она по надёжности будет намного получше Самунгов и ЛЖ, а с Купером вообще сравнивать нет смысла.
Но опять же.. это мнение продавца, а мало ли в чём он заинтересован..
Т.к. я писал, что могу брать только из перечисленного выше списка моделей, у меня наибольшее доверие вызывает DELONGHI. Может это и лучше, что не 24-ка, а то была бы более шумная и менее экономичная.
Фильтры очистки воздуха в ней стоят не самые примитивные, есть режим осушения, что для меня достаточно важно.
Но всё-равно, очень хочется услышать мнение профессионалов!
[quote]exelente пишет:
появилась ещё одна модель - DELONGHI CKP 40
мне она очень понравилась по большенству характеристик..
что скажите о ней? [/quote
Хорошую технику не будут продавать в магазинах электроники...
их китай цы надеверное на коленке делают...
и по качеству с итальяским оборудованием которое раньше поставлялось в Россию сравнивать вообще нельзя :sor
[QUOTE]Есть желание взять нормальную технику, берите не хуже чем Fujitsu General ltd. , это нижний слой качественной линейки.[QUOTE] Желание-то есть, а возможности в выборе - ограничены... :cry:
Большое всем спасибо за советы!!
Я всё-таки приобрёл 18-ку от DeLonghi (и 7-ку в 10-метровый кабинет). Уже месяц жары - полёт нормальный. Работают в день по 8-16 часов. 18-ка в 33-метровой комнате создаёт очень приятную атмосферу вне зависимости от заданной температуры или режима работы. Шум ниже, чем у холодильника и совсем не мешает. 7-ка в маленькой комнате больше дует, чем создаёт климат, причём дует со всех сторон :)
Установщикам очень понравились эти кондиционеры - сказали, что выполнены очень качественно, не хуже чем многие японцы и, однозначно, лучше чем LG/ Samsung. (Установщики не из фирмы продавца).
Исходя из заданных условий то что вы выбирали не справится ОДНОЗНАЧНО, если хотите заплатить денег за лишнюю мебель - флаг вам в руки, а если хотите совет поставьте
либо MITSUBISHI ELECTRIC 18
либо GREE 24.
Это совет из чистой практики установки кондиционеров на 5 этаже пятиэтажки.
Удовольствие от низкой цены заканчивается быстро,
а досада от некачественной услуги остается намного дольше...
zetw пишет:
Исходя из заданных условий то что вы выбирали не справится ОДНОЗНАЧНО, если хотите заплатить денег за лишнюю мебель - флаг вам в руки, а если хотите совет поставьте
либо MITSUBISHI ELECTRIC 18
либо GREE 24.