В чем разница между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования В чем разница между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «В чем разница между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 31051Тема: «В чем разница между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Здравствуйте уважаемые коллеги!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Я работаю менеджерам по продажам, продаю Мицубиши Электрик.

Естественно я позиционирую MELCO, как кондиционеры бизнес класса. Конкурировать с Тошибой, Дженерал-Фуджитсу, Дайкин мне довольно легко, но вот с MHI трудновато. Обычный обыватель слышит Мицубиши, и ему всеравно Электрик или Хэви. :) Но MHI гораздо дешевле, чем MELCO, поэтому в большинстве случаев клиенты выбирают MHI. :(
Только вчера мне удалось выиграть - помогли мои любимые MSZ/MUZ-FA25/35 :spartak

Вот, читал статью http://www.airweek.ru/statya_116.html - интиресно Ваше мнение о ней. Это заказуха для менеджеров, или все же в ней есть 99% правды?

Помогите сравнить:
1)Бытовую серию
2)Полупром
3)VRF

Заранее благодарю!
Рисунок
faisees.jpg (7,13 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Щас LordN про ME Вам всё расскажет. ;)

Цитата
JOREG пишет:
Помогите сравнить:


А чего тут сравнивать?

Цитата
JOREG пишет:
Но MHI гораздо дешевле


От аппетита зависит. Например, мои закупочные цены на ME на бытовую серию inverter (не deluxe) отличаются в большую сторону, на вскидку, на 60-70 $.

А вообще, ноги растут из определенных отношений между двумя "Б".

Кстати, статья не понравилась. Низачот.
Профиль
E-Mail
#3
ME и MHI две конкурирующие фирмы в области этого сегмента оборудования.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#4
Если сравнивать не китайский MHI и ME, то для конечного потребителя разницы никакой. По VRV то же самое. Для меня Сити-мульти монтировать, запускать проще чем КХ. Но для Заказчика разницы нет.
При одинаковой цене оборудования, одинаковой стоимости монтажа, одинаковому сроку гарантии - 3 года, что Сити-мульти, что КХ, что Есо-мульти (Sanyo) ... :sor
Профиль
E-Mail
#5
Еще вдогонку,

На тендере сошлись 2-х трубные VRF. Были Сити-мульти (МЕ), КХ (МHI), Midea, Daikin.
Цены вроде похожи. Меня как "заинтересованное" лицо пригласили перед проектировщиком заказчика доказать преимущества МЕ. Midea отвалилась сразу. с остальным было тяжело.
Профиль
E-Mail
#6
Интересная статья. В чем-то слишком категоричная - но смешно ждать от продавцов МЕ похвалу в сторону МХИ. Полезно почитать следующие статьи:

http://mitsubishiheavy.com.ua/about/

http://mitsubishiheavy.com.ua/about/history/index.html

Мое сугубо индивидуальное мнение - это два подобных бренда. В чем-то лучше одни модели у МЕ (в первую очередь бытовка), у МХИ сильнее полупром и VRF.
Профиль
E-Mail
#7
Вопрос к KVG: а в чем СИТИ МУЛЬТИ проще монтировать и запускать, чем КХ???
Профиль
E-Mail
#8
А это не та старая статья из-за которой скандал до Японии докатился?
По хорошему, ME стоит навалять airweek за такую публикацию ... (если конечно инициатива не от ув. melco)
Цитата
JOREG пишет:
Это заказуха для менеджеров, или все же в ней есть 99% правды?

2 OREG
Пока Вы продаете ME в ней 128% правды :D
Вот когда пересядете на ..... (не важно что), будете читать и улыбаться
Профиль
E-Mail
#9
для ТСС:
Нет - не та :| смех
Хотя идея та же.
Профиль
E-Mail
#10
Для bsv
Проще для меня. Опыта по МЕ на порядок больше. Уже пару лет -- смонтировал, заправил, нажал на кнопку. Иногда приходится повозиться. У КХ приходится паять рефнеты (хоть небольшой, но гимор) и иной раз бывали вопросы по адресации.
Диагностический прибор у МЕ (Maintence tool, как то так) вообще сказка. Были проблемы при запуске одной из систем, возникала ошибка, но непереодично. Иногда неделю работала, а иногда по два раза на дню вырубала. Поставили прибор, подключили к ближайшему пульту, и записали автоматом на ноутбук работу всех 8 систем за 5 дней. Ошибку нашли. Заодно выяснили, какие из внутренних блоков при подборе занизили по мощности (за 5 дней вообще днем не выключались).

Но еще раз. Это чисто мое мнение. Больше опыта по МЕ.
Для заказчика, в принципе, абсолютно пофиг.

Фанатом или ярым поклонником МЕ не являюсь. Так сложилось. dance
Профиль
E-Mail
#11
Цитата

У КХ приходится паять рефнеты...
...Диагностический прибор у МЕ ...
...бывали вопросы по адресации...

Это все аналогично. Тут действительно срабатывает принцип:
Цитата
Опыта по МЕ на порядок больше
Профиль
E-Mail
#12
А как отличить китайские ME и MHI от оригинала?

MHI тоже производятся на собственных заводах? Не по лицензии??

Чем полупром у MHI лучше? У ME достаточно широкий ассортимент полупрома. Вот только кассетника как у Дайкин (который не в армстронг, а на любой потолок ставить можно) и вертикальных канальников нехватает. :)
Также немешало бы производить дренажную помпу для своих кондеров.

Кстати, а по надежности и долговечности если их сравнивать?? Оба одинаковы или кто-то лучше?
Профиль
E-Mail
#13
Кстати, кто занимается MHI- подскажите, какая модель считается флагманской (2,5-3,5кВт)

У Тошибы - Дайсекай
У ME - MSZ-FA25/35
У MHI-?
Профиль
E-Mail
#14
У МХИ передовая модель:
SRK20ZGX-S
Ее основные "фишки":
1. холодильный коэффициент - 5,41.
2. 2D авто - распределение воздуха.
3. антиаллергенный фильтр.

Кондиционеры МХИ производится на собственных заводах. VRF системы и полупром производятся в Японии (!!!). Бытовка в Тайланде и Китае.

Профиль
E-Mail
#15
Цитата
bsv пишет:
У МХИ передовая модель:SRK20ZGX-SЕе основные "фишки":1. холодильный коэффициент - 5,41.2. 2D авто - распределение воздуха.

У ME это тож есть))
А почему в Японии они продаются не как Мицубиши?
Профиль
E-Mail
#16
Статья чистый промоушен, посмотрите какие цены в тайланде и японии на эти бренды и поймете кто "дороже" кстати для определения зайдя в тайланде в магазин самый дорогой кондиционер был тошиба... митсуха хеви стояла второй потом дайкин а уже после митсуха электрик...

Личное мнение которое сложилось за 8 лет работы начинали торговать дорогими брендами фуджики, оба митсухи, дайкин и остановились на митсубиши хеавии... На самом деле все зависит от представителя этих фирм кто и как относится к продажам и сервисным поддержкам.


продает же даичи кентатсу с 7 -й гарантией :-) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#17
Был в Тайланде на заводе Мицубиши Электрик. Смотрел как собирают мой любимый бренд.Смотрел цены на технику - Электрик был дороже тошибы и панаса. Хэви и Дайкин в магазине не видел.Правда в Тайланде все электрики идут как Мистер Слим)

Работаю сейчас со всеми брендами, что захотят, то и ставлю.
С мицубиши хэви проблем не было пока, как и с электриком.
Но мой приоритет Мицубиши Электрик. При более высокой цене отмечу следующие плюсы:
-Всегда есть в наличии все
-Более гибкая линейка (мульты офигенные, большой выбор типов внутренних блоков, включая однопоточную кассету)
-Зубаданчики
-УЗП до -30С

Естественно мнение субъективное, так как этот бренд мой любимый ;)
Профиль
E-Mail
#18
ИМХО, MHI шумнее ME.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
был в безэховой камере на МЕ-шном заводе, сам видел 19 децибел ... на МХИ-шном небыл, ничего сказать не могу. оба бренда хороши.
сейчас будет новая линейка бытовых инверторов у МХИ..посмотрим, сравним. Делюксовая модель в закупке как Электриковская FD-25, но без плазмы и датчика I SEE
по EER и COP показатели ниже чуть-чуть.
Длина трасс и перепад высот чуть меньше...но это все второстепенно.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.