Jurri пишет:
Рекуператор будет установлен в коридоре, площадь квартиры 80м.Хочется услышать отзывы, особенно по шумовым характеристикам.Не понятно с фильтрами особенно с VVVA на вытяжку, придется часто мыть ротор и чистить воздуховоды?Кого ни спросишь у всех оборудование лучше чем у других. |
1. Правильные исходные данные для начала разговора должны быть такими (пример):
жилая площадь квартиры 50 м2
Общая площадь квартиры 80 м2
Высота потолков 3 м
Колличество человек 5
Комнат 4, в 2-х комнатах одновременно длительно (свыше 4 часов) 3 человека, в остальных 1 человек.
Расчетные температуры: улица -26, помещение 20
(Для оценочного подбора установки этих данных достаточно, для полноценного проектирования, обеспечивающего максимальную комфортность - нет)
2. Расчет воздухообмена на комфортный уровень под при под приведенные данные:
Минимально на человека 60м3/ч принимаем 90м3/ч(мин*1,5), (3х2+1х2)х90=720м3/ч
Нежилые помещения (коридоры, кладовки, компенсация вытяжек с кухни и сан узлов) - однократный воздухообмен = 30х3=90 м3/ч
Итого: 810м3/ч
Можно занизить в 1,5 раза до минимально допустимого - 570м3/ч, меньше на организм начинает влиять углекислыйгаз.
Норма СЭС - воздухообмен для жилых помещений 30 м3/чел хороша только для расчета казарм и кинотеатров(где люди сидят не больше 3,5 часов)
3. Предположительное сопротивление сети воздуховодов в такой квартире 250-300 Па с запасом на регулирование
4. Необходимая мощность нагрева:
Полная (грубо) 1,2*810*(20-(-26))/3600=12,42 кВт
С учетом того, что приблизительно КПД роторного рекуператора 75% требуемая мощность нагревателя 12,42*(1-0,75)=3 кВт
5. Фильтры для жилых помещений желательны не менее EU5 (в противном случае появляются грязные следы на воздухораспределителях, стенах/потолках при определееной загрязненности воздуха на улице, напр. при близости к 4-х полосной проезжей части)
6. Шумы качественно гасятся во первых стенкой установки не менее 40мм, а шумы в канал устраняются качественно спроектированной сетью воздуховодов и шумоглушителями не менее 900мм длинны.
Все рекомендации составлены с учетом знаний в моей области проф деятельности (ОВК) и опыта экспериментов по удешевлению в моей собственной квартире (50 м2).
Мое мнение, что сначала надо запроектировать в профессиональной проектной организации, а потом тупо сделать по проекту, это вяжется с полученным мной опытом на моем жилье.
Чоблин подтвердит(про мой опыт). :D
Оборудование в принципе все равно какое, но подбор его под эти параметры ВАЖЕН П_Ц!!!
Если ваш случай похож на то, что я описал в исх. данных, то заявленные установки не подходят по следующим параметрам:
1. Воздухообмен - не подходят все (маркировка данных установок обозначает макс. расход при нулевом напоре, при напоре в 250-300Па расход сократится на 30-50%)
2. Нагрев: Практически у всех установок нагреватели подобраны под среднюю европейскую уличную температуру -15, соответственно нужен доп нагреватель.
3.Фильтры...
4. Шумы крайне сильно зависят от подбора вент сетей, вклад установок процентов 30, но если сравнивать приведенные, то ИМХО SWEGON будет тише HERU, что касается Sistemair, то он однозначно самый громкий(из за типа вентилятора в установке и толщины стенки корпуса установки)
К списку установок еще можно добавить AMALVA REGO700HE(или вертикальная VE), эта установка достаточно близко удовлетворяет требованиям описаным мной, или AMALVA REGO400HE(или VE или подвесная P с доп нагревателем) это лучший аналог указанным Вами установкам в том числе и по шумам.
Если нужна конкретная помощь, пишите на почту aapanin@rambler.ru.
| Цитата |
|---|
smiboy пишет:
У нас в офисе VR700EV стоит |
НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ ШУМНЫЙ ОФИС И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГДЕ КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ ДЕЦИБЕЛ ВРАГ ЗДОРОВОГО СНА!!! :fire
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЭТО ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ!!!! А ПРОЕКТ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ, КОТОРЫЙ ПОСЧИТАЕТ И ВОЗДУХООБМЕН ПО НЕ ИЗ СНИПов ВЗЯТЫХ ДАННЫМ(общи они слишком) И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ШУМ И СИСТЕМУ ПОСТРОИТ КАЧЕСТВЕННУЮ, И СПЕЦИАЛИСТОМ ЭТИМ НЕ СТУДЕНТ ПОСЛЕ ВУЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ И НЕ ММАНАГЕР КАКОЙ НИБУДЬ!!! :fire