КЛИМАТ (с ротором)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования КЛИМАТ (с ротором)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «КЛИМАТ (с ротором)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5208Тема: «КЛИМАТ (с ротором), ВВ производит ПВУ с ротором.» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Господа, просвятите. bb-consulting
Начал продажи ПВУ 300-600-750 и вроде как 3000
с Роторным рекуператором,
http://www.bb-consulting.ru/catalog/k...klimat_rm/
Про ротор все уже сказано но производитель не дает достаточно снформации
о самом роторе , размер производитель скорость вращения , как она вобще
задана неизменно или всетаки меняется как должно быть и пр.
Вот в установках(AMALVA)
http://www.amalva.ru/index.asp?DL=R&TopicID=82
подпотолочных в связи с тем, что они достаточно плоские,
а как извесно ротор предполагает квадратное сечение, или горизонтальное исполнение.
тогда толщина ротора в КЛИМАТЕ какаяч? Так вот отвлекся в AMALVE Ротора два
они маленькие но перекрывают частично друг друга. Там все ясно все работает как часы.

Как думаете , кто в реале с оборудованием знаком.
Больно заманчивое предложение.
ООО"Монтажэнергострой"
Овициальный дистрибьютор (ЗАО) AMALVA в УрФО.
(343)234-21-01 (343)234-16-05
Профиль
E-Mail
#2
ПросвЯтить не возьмусь, но попробую внести ясность. :D
В упомянутых компактных установках "Амалва", которые теперь называются "KOMFOVENT REGO-400P" действительно с целью уменьшения высоты корпуса вместо одного ротора использованы два меньшего диаметра, расположенные рядом. Роторы не перекрывают друг друга. Диаметр каждого ротора 250 мм, длина по оси составляет (как и у всех других) 200 мм, она обусловлена шириной алюминиевой ленты, из которой они изготовлены. Скорость вращения составляет примерно 10 об/мин, изменять ее не имеет большого смысла, это увеличит перетекание без заметного роста эффективности. Регулирование температуры роторным рекуператором в небольших установках осуществляется его включением- выключением по PI- алгоритму.
Установки "КЛИМАТ-300РМ" имеют заявленную характеристику КПД практически совпадающую с "REGO-400P", однако высота корпуса у них всего 250 мм, стало быть если в них применено такое же конструктивное решение, диаметр роторов не может превышать 200 мм. В этом случае они могли бы показывать такой же КПД при расходе примерно в 1,5 раза ниже (тогда либо заявленные характеристики не точны, либо в роторе применены какие-то революционные новшества).
Другая возможность- в них, как и в "КЛИМАТ-Р" применен ротор из полимера, который bb-consulting уже демонстрировали на выставках. Он расположен наклонно и имеет длину по оси всего несколько сантиметров, но вращается достаточно быстро. Недостатком такого решения является очень высокое перетекание, преимуществом - низкая цена, поскольку производство роторов из алюминия- процесс трудоемкий и требующий дорогостоящего оборудования. Данные по КПД такого ротора полностью на совести производителя. :sor
Так что, Дмитрий, задайте вопрос производителю, мне тоже будет интересно прочесть ответ.
Профиль
E-Mail
#3
Вот такю информацию дает производитель

Производитель ротора (Air exchenges США), диаметр 496 мм, толщина 137 мм, скорость вращения не меняется, в
зимний период может замёрзнуть, но при определённых условиях (например при влажности в помещении 20% температуре
в помещении 22 С температура замерзания составит -25 С), предусмотрена система разморозки, срок изготовления до
6 рабочих недель,

Судите сами.
По поводу оборудования KOMFOVENT производство (ЗАО) AMALVA Литва.
Могу сказать одно, оборудование очень хорошего качества, все заявленные характеристики соответствуют действительности, проверено на личном опыте.
Одно то, что Amalva производит роторы для своего оборудования самостоятельно говорит о мнгогом.


ООО"Монтажэнергострой" официальный Дистрибьютор (ЗАО) AMALVA
(343)374-86-29 (901)201-81-88 rusair@gmail.com
Консультации ICQ 42477796.
ООО"Монтажэнергострой"
Овициальный дистрибьютор (ЗАО) AMALVA в УрФО.
(343)234-21-01 (343)234-16-05
Профиль
E-Mail
#4
По моей информации роторы среднего размера используются немецкие КЛИНГЕНБУРГ , где стоят (в каких размерах) конкретно не знаю. Вещь оченб зорошая и сама по себе как реклама продукту. Раз ВВ не говорит что и где стоит значит допустима подмена , когда дают одно а думают другое, мы так делаем с большими вентиляторами . (Даем КОМЕФРИ говорим НИКОТРА). В любом случае опыт ВВ на Ваших обьектах должен дать результатю. Ниша малых и сверхмалых приточек с утилизацией свободна от ВЕЗА, значит кто-то должен занимать её-нишу то есть.
Профиль
E-Mail
#5
Несколько слов об оборудовании Komfovent
http://www.amalva.lt/index.asp?DL=R&TopicID=23

Вентиляционные устройства
с ротационным теплообменником

Преимущества:
Устройства компактны, легко монтируются и удобны в эксплуатации.
Возможен монтаж устройства в неотапливаемом помещении.
Легко обслуживается и промывается.
Устройство обеспечивает экономию до 80% тепла.
Устройство удобно в управлении
Подаваемый воздух максимально очищается.
Подаваемый воздух нагревается до требуемой температуры.
Толщина звуко- и тепло- изоляции 45мм.
(REGO250P и REGO400P - 25 мм)
Длина отвода для подключения воздуховода 75мм.
(REGO250P и REGO400P - 50 мм)

Дополнительная комплектация
Возможность выбрать фильтры другого класса.
Автоматика комплектуется по желанию заказчика.
Заслонка с обратной тягой.
Механическая воздушная заслонка
Узел регулировки циркуляции горячей воды SMU 01.
Шумоглушитель
Примеры монтажа http://www.amalva.lt/index.asp?DL=R&TopicID=83
ООО"Монтажэнергострой"
Овициальный дистрибьютор (ЗАО) AMALVA в УрФО.
(343)234-21-01 (343)234-16-05