Наружное исполнение???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Наружное исполнение???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Наружное исполнение???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5368Тема: «Наружное исполнение???, помогите с определением параметров и характеристик» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Всем, кто знает наверняка, обращаюсь!
Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
Поставщик поставил на объект оборудование, как наружного исполнения, так и для помещений, однако по конструктиву корпусов наружные и внутренние установки ничем не отличаются.
Если для внутреннего испнения данные корпуса подходят, то в условиях работы на улице, щели и неплотности, тепловые мосты и вероятные протечки корпуса, имеющие место, вызывают серьезную озабоченность.

Вопрос:
какие требования распространяются на наружное исполнение вент.установок?
Какими нормами эти требования регламентируются?
Каким способом(кроме независимой экспертизы) убедить Заказчика на площадке, что наш поставщик поставил именно наружное исполнение?

Поставщик готов предоставить любую бумагу о наружном преднаначении данных корпусов, любую, вплоть до того, что они переживут ядерную зиму...

Учитывая очень хорошее имя Поставщика, я не возьму на себя смелость, на данный момент,до выяснения всех обстоятельств, назвать его, по понятным причинам.
Однако если выясниться его недобросовестность...Всех оязательно предупрежу, назвав его и описав все обстоятельства сделки.

Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Слишком расплавчатая информация. Мало конкретики...
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что... :sor

Предварительно, можно сказать, что не зависимо от исполнения, не зависимо от Производителя и не зависимо от порядочности Поставщика, в российских условиях любая приточная установка с водяным калорифером наружной установки со временем будет успешно разморожена :D
Посмотрите в тему
Профиль
E-Mail
#3
Установки наружного исполнения изготавливаются с защитной крышей, со-
стоящей из стального листа с отбортовкой для стекания воды.
У установок высотой более 2,7 м защитные крыши изготавливаются из стально-
го листа трапециевидной формы. Защитные крыши окрашивается краской RAL 7035.
Стыки между уголковым профилем и T-образным профилем изолируются. Желоба для
стекания воды поставляются в разобранном виде.
Камеры смешения изготовлены так, чтобы у воздухозаборной решетки скорость
воздушного потока не превышала 2,5 м/с. При скорости более 2,5 м/с должны быть
предусмотрены каплеуловители. Корпус для внутреннего монтажа воздушного клапана
изготавливается длиннее.
Рекомендуются и поставляются за дополнительную плату жалюзийные решетки
или защитные кожухи из оцинкованной стали для забора наружного или выброса уда-
ляемого воздуха. Сальник к кабельному вводу изготавливается из атмосферостойкой
пластмассы.
Опорная рама. Для некоторых типоразмеров установок рамы выполняются из
оцинкованной стали толщиной 3 мм. Высота рамы - от 100 до 500 мм. Иногда рамы высотой 100 мм свариваются из оцинкованной квадратнойтрубы.
Дополнительно для RAL-исполнения корпуса по заказу выполняются:
- покрытие порошковой краской уголка-соединителя алюминиевого или
пластмассового, уголкового профиля, внешней панели;
- панели из нержавеющей стали 1.4301;
- атмосферостойкие крыши из стального листа, окрашенного порошковой крас-
кой;
- всасывающие камеры с поддоном из нержавеющей стали 1.4301 для стока воды
Профиль
E-Mail
#4
Прошу уточнить толщину изоляции? И, возвращаясь к первому сообщению, есть ли нормативные документы на "наружное исполнение"???
Профиль