 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования lossnay

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «lossnay»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5695Тема: «lossnay» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Неужели правда,что у митсубиши лоссней
не обмерзает рекуператор и вообще она классно
работает при т ниже -25
Профиль
E-Mail
#2
Абсолютная правда, работает ... на рециркуляцию :) т.е. практически все время внутренний воздух пускается на байпас. Очень забавно - приточно-вытяжная установка работающая в режиме рециркуляции.
Ну и конечно если поставить подогрев ...

Профиль
E-Mail
#3
а как поставить подогрев наприvер на vl100
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый, Comrad.
Исходя из здравого смысла и физики процесса рекуперации
при температуре наружнего воздуха ниже -10 теплообменник
начнет обмерзать, поэтому рекомендуется ставить
ступень преднагрева (в данном случае электрический
нагреватель (рекомендую Systemair)), мощность которого
подбирается из расчета наружней температуры по СНИП
для региона и температуры за нагревателем -10.
Как поставить: на приточном воздуховоде диаметром 75 мм (для VL 100)
устанавливается канальный электронагреватель.
Профиль
E-Mail
#5
а как им потом управлять, этим нагревателем?? какую автоматику ставить??
И подскажите пожалуйста, какой мощности нужен электронакреватель, если расчетные параметры внешнего воздуха в холодный период t=-16C, I= -14кДж/кг??
PS - есть ли такие нагреватели у Розенберга???
Заранее благодарю!
Рисунок
VL-100.gif (11,08 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail

   

 