Имел несчастье монтировать мульти-сплиты, двойные и четверные. Обладая шестилетним стажем монтажника и без проблем читая тех. документацию на английском языке, разбирался с тумблерами, микриками, перемычками и т.п. лабудой три дня! Дело в том, что они попытались унифицировать электронику наружного блока под внутренние блоки всех типов. В результате - головная боль для монтажников. Разного рода переключения надо выполнять и во внутренних блоках и в наружном:(, причем, комбинация этих переключений зависит, понятное дело, от комбинации внутренних блоков, да еще и от того, каким, по порядку, выбран тот или иной блок:(((( Мои монтажники впали в ступор через пару минут:)! Плюс (?!) в том, что на каждый внутренний блок есть свой четырехходовой клапан - внутренние блоки, не зависимо друг от друга, могут одновременно работать на тепло и на холод. Но, если при заводской сборке провода перепутаны, как это было в моем случае, то внутренние блоки начинают работать с точностью до наоборот:( Пока разобрались - семь потов сошло!
Зарекся я, в общем, иметь хоть какие-то дела с этой техникой.
С уважением,