Китайский бренд, причём качество просто отвратительное, начиная с того , что текут теплообменники, и заканчивая тем (кстати это не прикол), что у внутреннего блока, когда мы его открыли-просто выпало рабочее колесо вентилятора, очень неинтересный момент. ами была попытка поставить 2 таких кондёра, ниже перечислю брак обоих:
1. Перепутаны провода
2. Неприкручены рабочие колшёса вентилятора
3. Текут теплообменники
4. Абсолбтно сухие компрессораю.
Думаю этого будет достаточно.
Кстати анологичные проблемы и у малайзийского ACSON.
С уважением.
На некоторых комплектующих мы видели только надпись Matsushita, непосредственно на компрессоре, на втором кондёре, а они были анологичны, уже стоял компрессор Hitachi, а как говорят наши друзь, у которых был тоже горький опыт общения с данными кондёрами, то там действительно был компрессор Mitsubishi, однако не помнб точно какой Н или Е.
Но суть ,как говорится не в комплектующих, а в том как из этих комплектующих делают кондёр. Лично у меня сложилось такое впечатление, что стоит в Шанхае этакий гаражец, с вывеской (а может и без)Osaka, там сидят замученные китайцы ми с помощью отвертки и плоскогупцев собирают кондёры из чего попало, скажем так из того, что сумели достать.
В общем Вам решать работать с ними или нет. Мы от них оказались.
С уважением!
Крайне неприятно видеть как на данном сайте предназначенном для общения ПРОФФЕСИОНАЛОВ и для помощи в работе начинающим климатическим компаниям происходит открытая и необоснованная критика многих брендов.
Можно вопрос Aqualogi. Насколько я понимаю Вы являетесь представителем очень крупной климатической компании, судя по внушительному списку новых брендов которые появились на нашем рынке и ненадёжность которых Вы методично пробовали в работе своей компании
Даже по самым скромным подсчётам вы работали более чем с 12 брендами, про которые вы теперь методично и крайне негативно высказываетесь аргументируя каждый раз большим количеством выходов из строя.
Если можете сообщите мне какими Вы марками занимаетесь сейчас, что бы заранее знать какие бренды будут в скорости Вами "задеты"
Я не буду высказываться по поводу техники под маркой Osaka, по причине того что к сожалению серьёзно с этим брендом никогда не сталкивался.
Могу только поинтересоваться, КАК вы узнали о столь значительном количестве дефектов в кондиционерах ACSON???? Судя по Вашей однозначности во многих высказываниях, а так же из Ваших слов могу предположить что Вы ими занимались весьма серьёзно и давно, однако кондиционеры ACSON появились на Украине около полугода назад. Однако представительство ACSON в России не распологает информацией по поводу обращения в Украинское представительство компании со столь длинным перечнем выходов оборудования из строя по указанным Вами причинам. А так же (смотри на форуме статью ACSON) что всем профессиональным компаниям предоставляется прайсы на водяные системы (Чиллеры и фанкойлы), и ввиду того что вы якобы достали и установили модель AMAC500H которой в принципе не существует, могу предположить что Ваша работа заключается не в продаже кондиционеров, а в "задевании" брендов на профессиональных сайтах.
В виду сложившихся обстоятельств прошу Эйркон удалить Aqualogi из форума.
А Aqualogi прошу в дальнейшем не регистрироваться, это форум профессионалов климатического бизнеса а не "турецкий базар", где каждый продавец готов "задеть" любой товар, лишь бы продать на лиру больше своего.
To Klaus
Вашему темпераменту можно только позавидовать:)
Не берусь отвечать за ув. Aqualogi, но от себя, как представителя
небольшой климатической фирмы, могу сказать, что мне лично нет необходимости ( и финансовой возможности тоже) сто раз наступать на одни и те же грабли, чтобы наконец понять, что это все-таки грабли:) Мы перепробовали оборудование пяти китайских производителей, по остальным проконсультировались у собратьев по оружию и на форуме. Пробы наши были, в мировом масштабе, мизерными! Но, когда первые три кондюка одного и того же производителя вызывали нарекания, мы отказывались, раз и на всегда, с ними работать. К мнению уважаемого Сообщества я, безусловно, тоже прислушиваюсь. И если я слышу, что из внутреннего блока выпадает крыльчатка или отсутствует фреон ( с первым не сталкивался, со вторым - да), то у меня нет никакого желания выяснять из первого же блока вывалилась эта несчастная крыльчатка или из двадцатого:( Играть в эту "китайскую" рулетку у меня нет никакого желания.
В связи с выше сказанным, прошу Вас не нападать так яростно на ув. Aqualogi, и остальных членов сообщества, которые высказывают сугубо личные впечатления по общению с оборудованием того или иного производителя; пусть это общение и ограничивается недостаточной, по Вашему мнению, статистикой!
О приходе ACSON на Украину я услышал только что от Вас. Если Вас не затруднит, сбросьте мне на мыло всю необходимую, на Ваш взгляд, информацию по этому оборудованию. mailto:systema@mail.ru.
С уважением,
Начали с OSAKA, а закончили ACSON :-)
По поводу проблем могу сказать следующее - не встречал еще ни одного дешевого оборудования без проблем
Просто проблемы бывают разные - например такие как отсутствие фреона - это не проблемы.
А вот глюк каждой второй платы, который ничем не лечится, или треснутые компрессора - это уже серьезно
Мне кажется все должны понимать - продаешь дешевое оборудование, будь готов к мелким проблемам
Главное что-бы проблемы были именно мелкими
Так выпьем же за мелкие проблемы :-)
To Aqualogi
Как у вас лихо получилось, как-бы между прочим...
Два года занимаемся Acson и мне было удивительно услышать такие вещи.
Думаю остальным участникам форума будет интересно узнать что:
1.Перепутанных проводов замечено не было( может ваши монтажники что-то напутали?)
2."Неприкручены рабочие колшёса вентилятора" --было два таких случая.
3.Теплообменники не текли никогда.
4.Сухой компрессор --это вообще из области фантастики.
Если хотите можете позвонить -- я вам все подробно расскажу за ACSON.
С уважением,
Дмитрий Межин
Привезли нам вчера эту Осаку CSU-09HHAA с десяток штучек. поставщик уверял, что по качеству ничем не хуже Chigo, а может даже и лучше.До этого внутренний блок видели - вроде ничего.
Так вот - распаковали мы их - наружный блок какой-то игрушечный - на 10(!) см короче чем у Чиги, отверстие вентилятора тоже какое-то махонькое. Разобрали -компрессор Митсубисши, разобрали и поставили рядом 9ку Чигу.
выводы:
у Осаки менее мощный компрессор, менее мощный вентилятор - я сомневаюсь что он 9ка!!!- (внешний блок как у 3ки:))))
Страна прозводитель не указана вообще - MADE FOR UKRAINE :)
Трубы в комплекте -папиросная бумага отвратительного качества, но самое интересное, что у них внутри стружка - вообщем полная ж...
Вообщем пришли к выводу, что надо их увозить назад, и в сторону г.. этого больше не глядеть.
Правда внутренний блок мне понравился больше чем у Чиги, хоть и воняет также.
Кто может что сказать по этим осакам, может я напарслину говорю - мы их еще не ставили
Кстати от безысходности поставили парочку таких АГЕРГАТОВ, тьфу-тьфу, запустилсь :)
Монтажники особых нареканий не высказали, правда надо трубы продувать и вальцевать осторожней...
А насчет Чиги - за свои бабки - работают. У нас в городе все кайфуют от них. Насчет их качества - это уже отдельная тема форума
Да, Aqualogi редкостный знаток. :) Обкакать можно все что угодно, и сделать это проще и на душе радость, потому что сделал гадость. 8) С Китайцами все понятно (хотя китаец - китайцу рознь ), зачем-же Acson туда запихивать? А в Украине Acson продается уже больше 2-х лет.
Цитата
Славик пишет:
а що таке Вакуумироование ?
а Вакуумирование Славик, это когда не фреоном из наружного блока систему продувают. :book Тогда и теплообменники не текут и провода не путаются и руки растут из соответствующих мест. :D
Уважаемые профи. У меня кондиционер Осака. Обьясните мне, глупой женщине, как им пользоваться. Вот лежит перед носом инструкция из которой ничего не понятно. Меня в данный момент интересует режим сушки - DRY. Нужно ли при этом выставлять температуру и как выбрать оптимальную скорость при данном режиме. И еще, что такое режим FAN?
за два года-наставил Осак-около сотни-проблем небыло,разве что в одном из них еще сразу-же еще при транспортировке с наружного блока стал уходить фреон
компресор Матсушита-в Панасонике такой- кстати это жирный плюс Осаке-работает довольно тихо, надежный. То что трубы как папиросная бумага-при правильном монтаже проблем нет- стружки конечно не попадалось, кстати трубы закрыты капроновыми пробками Хромает сама зборка-но за такую цену не худший вариант