Сорри может и не туда.
1. Не знаю какие точно внешники, Знаю что точно MHI, вроде бы на 410
2. Нужно отпаять от рефнетов 2 кассеты.
3. Скомутировать связь.
Подскажите, сервисный сбор хладагента как делается.
пы.сы. до компа просто сеня больше вообще не доберусь.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
А чё, по стандартной схеме не катит: запуск в тесте с перекрытой подачей, при срабатывании защиты по НД перекрыть газ, остатки докачать станцией эвакуации или в отвакуумированный баллон?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
До нуля не качал. по талмуду на 0.87 отрубить должно, я рубанул на 1.0
Учитывая что 2х касет не будет, то вроде всё гуд. Там вообще спареные блоки были. Запарился искать питание на внутрянки, ибо пока таблички не развесил каждый считал своим долгом обязательно включить хоть что то.
Радует одно, никто не стал замарачиваться с ручной адресацией. А то я бы под потолком в 6 метров запарился менять.
Кстати вопрос. Тандемом работало 2 блока, я перекрывал обе подачи, и как маугли в итоге успевал перекрыть всасывающую магистраль. С выравниванием масла ничего не делал. Правильно сделал?
Хрен его знае, в мануале сказано, всё что бы было выключено, но под питанием. Про блокировку ни слова.
В принципе пофиг...главное всё работает, всё гуд.
пы.сы. я в принципе никуда не спешил, хоть и пятница, но да...довольно долго процедура проходила)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.