Я понимаю что тема баян, но все же:
Был смонтирован кондер General Climat 36
По сервис мануалу Рабочий ток 18.4 А (или около того)
Максимальный 32 А
Пусковой 150 А
Так вот проблема: В здании есть 380 В, одной фазе не достаточно тока то есть при попытки кондервключить компрессор контактор щелкает и тут-же отрубаеся, и так пока не вырубиш его... соответственно не хватает пуского тока, если замкнуть контактор вручную компрессор запускается и работает, но ему что-то тоскливо при напряжении в сети 180 работать (если кондер выключен то в сети 220, или около того)
Питающий провод на кондер 3х3,5 в понедельник буду пробовать квадратов 7 запустить, но что-то иакое ощущение что он не запустится
В связи с этим вопрос: Что можно сделать?
Заменить блок, затрахать энергосбыт (или кого нибудь что-бы к зданию сделали нормальную подводку), послать зака подальше не расматриваются
так сам вопрос: КАК сделать что-бы он работал?
Дамайте уважаемые форумчане
Затрахать Энергосбыт. Однофазных блоков на такую ХП не бывает. Только смотрите, молодой человек, Ваш энергосбыт способен Вас самих затрахать на счёт "Раз" - не ту страну назвали Гондурасом.
Цитата
al_7 пишет:
Питающий провод на кондер 3х3,5 в понедельник буду пробовать квадратов 7 запустить, но что-то иакое ощущение что он не запустится
Во-первых, такого провода нет, во-вторых- Вам это не поможет, в - третьих - интуиция Вас не подводит
Последная подсказка самая верная.
Даже на недогруженной фазе при пуске - 150 В, при работе - 180 В (если контактор держать рукой, т.к. есть защита компрессора от большого тока), соответственно, ток шкалит за 40 А (пусковой - за 180). Стабилизатор на 30А тоже не тянет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Летом Зак. хороший попросил кондей глянуть на одном из объктов- тоже генерал климат- только поменьше. Неисправность была похожая. Попросил электрика глянуть- он им щит вводной перебрал по человечески-все заработало. В нюансы не вдавался.
такого провода нет
Ишо как есь, по идее он должен быть 4мм, но в связи с мировой тенденцией к иканомии всего и всяк.... можно и 2,8 получить
Цитата
al_7 пишет:
КАК сделать что-бы он работал?
Ну можно туда воткнуть 3ф горшок с причиндалами, причиндалы небольшие. Можно подождать до весны, снег потает, реки потекут, току будет тьма. Можно от соседей потянуть качественную напругу. Ну еще можно упс , не дешовый зверь, если учесть аппетит генеральской зверушки
Цитата
al_7 пишет:
Думайте уважаемые форумчане
А че думать, тут гадать надо, шо да как, мы ведь не знаем как в ...бурге дела с энергосбытом ведутся Бр-р-р, а если все фазы скрутить в одну толстую, а, нах 3 хреновые, даешь одну мощную
Может.... я тоже могу..... стабилизатор пробовали..... я просто подумал может кто из форумчан что-нибудь еще подскажет. Ведь одна голова-хорошо, а две-мутант
Цитата
HGD пишет:
пробовать квадратов 7 запустить
Я знаю что такого провода нет.... я имел в виду 2 по 3,5 пустить получается в аккурат 7 квадратов ;)
Цитата
DDAVID пишет:
А че думать, тут гадать надо, шо да как, мы ведь не знаем как в ...бурге дела с энергосбытом ведутсяБр-р-р, а если все фазы скрутить в одну толстую, а, нах 3 хреновые, даешь одну мощную
не покажите как это работать будет ;)
Цитата
ttt пишет:
Только сейчас обратил внимание - Тема: «ИЗ 380 В сделать 220 В»Написано в любом учебнике для ПТУ.
Ну в ПТУ я не учился... Как из 380 сделать 220 я знаю еще со школьной программы, а вот что сделать с нехваткой напруги
Цитата
freezer41 пишет:
если мотору тоскливо на 180В. то ему поможет тока стабилизатор. или выбитите нормальную фазу. можно еще защиту обойти, но "тоска" останется.
Стабилизатор как я сказал выше уже пробовали, на самой хорошей фазе просадка идет такая же.... обход защиты не вариант. так как гарантию за него нести нам, а менять компрессор за свой счет что-то не хочется
ЗЫ: это al_7 нечаянно из под учетки BIS написал....
интересно, а преобразователи с 380 на 220 есть такие? по идее должны быть. я видал с 220В на 90В, но это было в спец.аппаратуре. может реально и по вашим параметрам найти?
интересно, а преобразователи с 380 на 220 есть такие?
1. Есть -делается так:
Ставятся на каждую фазу трансформаторы ,к примеру, 380/120=>ток выпрямляем=> буферные аккумуляторы=>инверторный преобразователь в 220 перем
Делали похожую систему, но не для кондиционеров, но стоимость её превышает в несколько раз ст-ть кондиционера.
2. С 1 фазы 220 В получить 3 фазы 380 В -есть такие приборы - частотники, относительно недорого.
"а вот что сделать с нехваткой напруги"
Дело не в напряжении. Понижение напряжения это следствие неспособности сети передать необходимую мощность. Причина может быть в проводниках, аппаратах, силовом трансформаторе. Никакие способы обмануть физику типа стабилизаторов, частотников и т.д. не помогут. Поможет специалист. Который найдет причину осмотрев сеть и измерив кое-чего. Делов на 30 мин. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Устранять причину - следующий этап, и без хозяина сети здесь не обойтись.
Провода бывают 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2, 6мм2, 10мм2 ...
Если в ПТУ не обучались и книжек не читали то хотя бы на рынок сходите и посмотрите что продают.
И еще. "В связи с этим вопрос: Что можно сделать?
Заменить блок, затрахать энергосбыт (или кого нибудь что-бы к зданию сделали нормальную подводку), послать зака подальше не расматриваются"
Демонтировать кондиционер, вернуть заказчику деньги. Самое правильное при таком понимании.
ttt пишет:
Провода бывают 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2, 6мм2, 10мм2 ... хотя бы на рынок сходите и посмотрите что продают.
Идемс, смотримс, х.еемс. Написано 4, на ощупь 2,5. Чему верить, глазам, пальцам или честному слову продавца(мамой клянутся) И ваще, совковые стандарты китайцам не указ
Можно попробовать транс 380/220, хотяб сварочник домотать, 150а на 220 - около 85а на 380, + защиту по напруге но все эти изё.ки хорошо не кончатся.
Еще некоторые умельцы вешают кондеры около10-15 000 мкф, на вторичное питание, то бишь плата питается с них пока горшок раскрутится
У нас с этим все просто, защита 180-240, выше или ниже, просто не запустит и не наша проблема что напряжение пляшет
Цитата
BIS пишет:
менять компрессор за свой счет что-то не хочется
Если не поправить ситуацию с напряжением по человечески, не трансами и ИБПшками полукустарными(хорошие дороже кондея) то исход предсказуем.
Цитата
ttt пишет:
Поможет специалист. Который найдет причину осмотрев сеть и измерив кое-чего. Делов на 30 мин. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Интересно чем поможет специалист, если транс на 6кВ слабый и древний, советом?
ПС Вообще что за здание, древнее, новое, в центре, на отшибе, новострой в котором еще времянка вместо нормального ТП. Колитесь коллега, обещаем - клиента не спишем, мамой клянусь :D
ttt пишет:
Провода бывают 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2, 6мм2, 10мм2 ...
Если в ПТУ не обучались и книжек не читали то хотя бы на рынок сходите и посмотрите что продают.
я Еще раз повторяю что 7 квадратов (мм2) я собирарся пускать из двух проводов сечением 3,5
Цитата
DDAVID пишет:
ПС Вообще что за здание, древнее, новое, в центре, на отшибе, новострой в котором еще времянка вместо нормального ТП. Колитесь коллега, обещаем - клиента не спишем, мамой клянусь
отдельно стоящее здание (построенно лет так 30 назад но отреставрированное) в поселке городского типа, проводка внутри сделана средней поршивости, до ближайшего нормального питания метров 800 по прямой (Скорее всего до туда так как там большой продуктовый магазин)
Цитата
ttt пишет:
Демонтировать кондиционер, вернуть заказчику деньги. Самое правильное при таком понимании.
ttt пишет:
Демонтировать кондиционер, вернуть заказчику деньги. Самое правильное при таком понимании.
а с какой стати? разве продавец виновен, или монтажник, что у клиента напруга дохлая?ему предворительно надо было посоветоваться по поводу приобретения товара.
al_7 пишет:
я Еще раз повторяю что 7 квадратов (мм2) я собирарся пускать из двух проводов сечением 3,5
Ну хорошо, хорошо, успокойтесь... Только 3,5 не бывает, а значит и 7 не может быть.
Цитата
al_7 пишет:
нехочется что-то....
Значит надо разбираться с причиной. Чтобы хотя бы иметь аргументы для суда.
Цитата
freezer41 пишет:
а с какой стати? разве продавец виновен, или монтажник, что у клиента напруга дохлая?ему предворительно надо было посоветоваться по поводу приобретения товара.
И что теперь? А если он в суд подаст?
Не пирожками торгуете. Да еще и монтируете.
ttt пишет:
А если он в суд подаст?
Не пирожками торгуете.
Интересно, на производителей авто тож в суд подавать если их чуда на 76 плохо тянут, моя бибика тож что-то мутила, пока я фишку не перекинул на 92, ну не тянет суперский лукойл и все
Цитата
al_7 пишет:
проводка внутри сделана средней поршивости
Транс на 6кв где или ТП, тож далеко, есть вариант поднять на нем уставку, если есть возможность регулировки(не у всех). Паршивость в силовом(подвод к зданию)или разводка от щита?
ну вот...кондерщики становятся электриками...а заодно и юристами. может точно...на пирожки перейти? никакой гарантии что внутри мясо. если клиент попросит, я ему кондер хоть черту на рога поставлю, тока пусть обеспечит условия соблюдения гарантии.
freezer41 пишет:
ну вот...кондерщики становятся электриками...а заодно и юристами. может точно...на пирожки перейти? никакой гарантии что внутри мясо. если клиент попросит, я ему кондер хоть черту на рога поставлю, тока пусть обеспечит условия соблюдения гарантии.
Новая рубрика: А кем бы хотели стать Вы ;)
Подведем итоги дискусии:
Цитата
ttt пишет:
Дело не в напряжении. Понижение напряжения это следствие неспособности сети передать необходимую мощность. Причина может быть в проводниках, аппаратах, силовом трансформаторе. Никакие способы обмануть физику типа стабилизаторов, частотников и т.д. не помогут