ValerK пишет:
Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м |
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.
А по поводу методов реализации "безпетельной" схемы.... производители не любят об этом "трепаться". Я нигде в документации не встречал четкого упоминания чем именно обусловлены те или иные "ключевые" технические преимущества.
Так что, только собственные догадки.
"да" - сепаратор масла...
"да" - скорость в сечении на линии всасывания
"да" - прописанный режим "ойл рекавери"
но "увеличенная текучесть масла"? - хз, ей богу.
А вопрос, конечно, интересный.
С уважением...