Подкинули чиллер Lennox LCSB 502 VK и выносной конденсатор Фригабон. Стоит задача обвязать трубной частью и автоматикой.
Кто в курсе, чем регулируем давление конденсации на таких машинках. И второй вопрос нужен ли рессивер если чиллер будет использоватся при положительных температурах. В голове крутится снятие пульсаций и более стабильная работа с рессивером и пр.. а заказчику нужно подешевле.
Заранее благодарен.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
На конденсаторе должен стоять грибок + вы устанавливаете электронный РД + рессивер. Грибок работает с рессивером. Т.к может оказаться так что весь фреон будет заперт в конденсаторе.
Чисто на летней машинке можно обойтись без грибков и ресивера, давление регулировать оборотами вентиляторов. В зависимости от взаимного расположения чиллера и конденсатора предусмотреть петли/обратные клапана.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
Исполнение для работы на хладагенте R22
Усиленная изоляция испарителя
Манометр для измерения давления масла (только для модели LCW P)
Манометры высокого и низкого давления
Запорный клапан в линии всасывания
Нагреватель для защиты испарителя от замораживания
Датчик высокого давления
Электронный терморегулирующий вентиль
Регулирование расхода горячей воды
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ДАВЛЕНИЮ ВОДЯНОЙ КЛАПАН КОНДЕНСАТОРА (им и регулировать)
Вводной выключатель
4-ступенчатый регулятор мощности
6-ступенчатый регулятор мощности
Вводной выключатель с предохранителями
Звукоизолирующий кожух компрессора
Порт для подключения к системе управления инженерным оборудованием здания
Пульт DC 50 с дисплеем
Сервисный пульт DS 50 с дисплеем
Вообще-то Зака надо подвести к выбору: или дешево или качественно. И не надо экономить деньги заказчика. На чиллер деньги нашел, значит, найдет деньги и на его монтаж со свей автоматикой.
Ресивер обязательно- Заказчику сначала надо дешевле, а потом чтобы работало и плюс- он разный бывает- плюс 1 и плюс 30. Регулировать вращение вентиляторов наверное контроллером Эливел. Можно например 900 или ...(выбрать есть из чего). Конденсация- если мощность небольшая- кил до 70- то обратный клапан, КВР-НРД, КВЛ- не сложно, если больше- то пилот и т.д.
ТО dm.i3
Грибок, это регулятор давления конденсации?
Что такое электронный РД? Электронное реле давления как я понимаю? :) с ресивером понятно. Схемку можно, если не затруднит а то чета я совсем запутался.
ТО narkom
Чем будем регулировать вращение вентилятора? На что будем ориентироваться?На давление или температуру?
С петлями понятно сделаем все как надо, но если без ресивера система обратный клапан тоже ставим? Он как опция идет?
ТО BIS
Сергей спасибо, вам вы меня всегда выручаете. Оборудование на 407С и конденсатор там воздушный.
То DY
Я тоже склоняюсь все таки поставить и оборудованию полегче будет и на душе спокойнее. Только вот как объем посчитать. Эливел 900 ставили на чиллера? Интересный приборчик, не встречал http://www.infrost.ru/tech_info/direc...on_eliwel/ Мощность 50 кВт у чиллера и он двухконтурный ну и соответственно конденсатор двухконтурный. Как я понимаю так же делаем обвязку по контуру фреоновому по КВД,КВЛ и пр.
:) Тогда он будет готов к 30 градусным морозам, а зак будет считать бапки.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
Чем будем регулировать вращение вентилятора? На что будем ориентироваться?На давление или температуру? С петлями понятно сделаем все как надо, но если без ресивера система обратный клапан тоже ставим? Он как опция идет?
Регуляторов-море, конкретная модель зависит от суммарного тока вентиляторов и числа фаз. Регулировать надо по давлению.
http://forum.abok.ru/index.php?showto...ntry456186 Если конденсатор выше чиллера, советую на нагнетании, на входе в конденсатор, поставить обратный клапан.
Сегодня посоветовался по гидравлике, указали на то что достаточно рессивера и обратного клапана межу рессивером и конденсатором для стабильной работы конденсатора и плюс поставить РД на управление вентиляторами выставив на 12 с ..дифференциалом 1,5 на включение вентиляторов. Чем система проще тем работает стабильне и лучше. Как думаете такой вариант?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
рессивер если чиллер будет использоватся при положительных температурах. В голове крутится снятие пульсаций и более стабильная работа с рессивером и пр.. а заказчику нужно подешевле.
Рессивер обязательно.Иначе куда Вы фреон собирать будете, при необходимости.Экономия боком встанет.Компрессор загубите.Обвязывали чиллер в Газпроме,кроме рессивера,между конденсатором и самим чиллером больше ничего не впаивали.Клапана шредера возле чиллера и возле конденсатора для замеров.Остальное решает автоматика.
В жопу ресивер(пишется с одной с)!Если есть лишние деньги, покупай. Собери шкаф с корректным регулированием давления конденсации, в том числе и в зимний период, если для производства надо, и вперед.
Про петельки и скорость газа(диаметры) не забывай!
2 Zuk
Илья, ты не так давно консультировался по прецизионникам. То же самое, тока вид сбоку. Принцип работы холодильного контура с того времени не изменился!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Кто может обьяснить что это за узел? Не сталкивался ранее с ним. Такое ощущение что это перепуск теплого хладагента в картер компрессора.
Сверху подходит одна труба, а вторая рядышком идет в картер компресоора. Внизу две трубы, одна идет на испаритель, а вторая заворачивает через ТРВ обратно в нагнетание.
Zuk пишет:
Сверху подходит одна труба, а вторая рядышком идет в картер компресоора. Внизу две трубы, одна идет на испаритель, а вторая заворачивает через ТРВ обратно в нагнетание.
Судя по фоткам и сверху и снизу подходит две трубы. Обычный экономайзер.
А нахера тогда трубка к компресору от него идет?
Конструктив, в Польмане есть?
А ресивер установленный в помещении ПО разве не увеличит? Или получается что ресивер нах не надь, кроме сбора излишков фреона и устранения пульсаций? Тогда получается что и обратный клапан между конденсатором и рессивером не нужен (хотел с обоих сторон конденсатор обратными клапанами запереть) Да и впринципе собираемся ПО регулировать вентами конденсатора регулируя скорость вращения регулятором Сименсовским по давлению после конденсатора.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
А нахера тогда трубка к компресору от него идет?
шоп було :D
Цитата
Zuk пишет:
Конструктив, в Польмане есть?
Шо це такэ?
Цитата
Zuk пишет:
А ресивер установленный в помещении ПО разве не увеличит?
ПО оно и Африке ПО. Ресивер для другого:
Цитата
Zuk пишет:
Или получается что ресивер нах не надь, кроме сбора излишков фреона
Цитата
Zuk пишет:
и устранения пульсаций?
Все зависит от тепловой нагрузки на испаритель. Ресивер это не лекарство от пульсации.
Цитата
Zuk пишет:
Да и впринципе собираемся ПО регулировать вентами конденсатора регулируя скорость вращения регулятором Сименсовским по давлению после конденсатора.
А зачем ПО регулировать?
Нужен тупой регулятор давления. А ПО будет болтаться в каких то пределах в зависимости от заправки.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Народ, ну хорошо, обратный клапан между компрессором и конденсатором ограничит миграцию фреона на сколько возможно. А ресивер после компрессора?
Объясните, там то он зачем?