Иней
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Иней

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Иней»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18388Тема: «Иней, иней на трубе низкого давления» в форуме: Установка и монтаж
#1
Кондер Мидеа 12ион после установки и пуска наблюдается, покрытие легким слоем инея штуцера низкого давления и по трубе до изоляции так и в сторону компрессора. Темп снаружи порядка 35 внутри помещения 25. Стыки проверены течеискателем. давление порядка 3,1-3,4 бар.Подскажите как вылечить ?
Отредактировано: vad2008 10-05-2009 19:06
Профиль
E-Mail
#2
Ну во первых выключить машинку, ей больно.
А во вторых традиционно. Скачать здесь и прочитать Котзагланиана.
И в третьих, давайте разберемся... Давление где?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
низкое давление, я понимаю что подсказать что книги читать это ценный совет ) что делать?
Отредактировано: vad2008 10-05-2009 19:29
Профиль
E-Mail
#4
Мало газа. При таких температурных показателях давление на всасе должно быть на кГ больше. Либо у вас залом на всас. трубе.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Gena Bukin пишет:
Либо у вас залом на всас. трубе.

Или мусор, или трасса длинная. А шо говорит рабочий ток компрессора и клапана?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
vad2008 пишет:
что делать

Слушай, ты читать умеешь? :D (без обид) Но видимо раз читаешь этот форум...)))
Крайне доступно с большими, на пол страницы цветными картинками все разжевано и затолкнуто в пищевод 8)
Гораздо быстрее прочитать, чем разбираться на форуме.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#7
мало газа, залом, мусор, котзаогланиан, обмерзание, байан, скачай газ, заправь газ.
ну сколько можно?
Картина маслом.
автору даю подсказку.
Взять контактный термометр и тыкать в калачи после дистрибьютора жидкости на испарителе. Потом в калачи на выходе испарителя. Там и будут ответы на все ваши вопросы.
наружка нипричем.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Для мидеи и её клонов все нормально. Частенко так и все потом долго работает. Но все проверить не мешает.
Профиль
E-Mail
#9
а я знаю в чем дело. нет теплосъема на внутреннем блоке. забит испаритель или вентилятор пылью . и еще может перезаправлен.
Профиль
E-Mail
#10
2 k-kont
Для таких условий это ненормальная работа даже для мидеи.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
exelente пишет:
Ну во первых выключить машинку, ей больно. А во вторых традиционно. Скачать здесь и прочитать Котзагланиана. И в третьих, давайте разберемся... Давление где?


хороший пост
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
vad2008 пишет:
давление порядка 3,1-3,4 бар

Цитата

Темп снаружи порядка 35 внутри помещения 25

Цитата

после установки и пуска наблюдается, покрытие легким слоем инея штуцера низкого давления и по трубе до изоляции так и в сторону компрессора

Если при монтаже не дозаправляли остервенело, то скорее всего залом.
Цитата
air_wave пишет:
Взять контактный термометр и тыкать в калачи после дистрибьютора жидкости на испарителе. Потом в калачи на выходе испарителя.

Очень информативный метод диагностики. Хотя в данном случае если что и обнаружится, то скорее всего это будет мусор. Качество Мидеи очень даже неплохое в принципе, в отличие от ее клонов.
To vad2008: попробуйте на тепло включить. При заломах, как правило, давление очень резко подскакивает еще сразу после пуска, да так и остается очень высоким. Ток повышенный при этом. Хотя при +35 снаружи это далеко не самый точный метод диагностики :D
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
dm101 пишет:
Очень информативный метод диагностики. Хотя в данном случае если что и обнаружится, то скорее всего это будет мусор.

Не мусор. Скорее всего на заводе могли припоем залить трубку от дистрибьютора и т.о. уменьшить объем испарителя.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
air_wave пишет:
Скорее всего на заводе могли припоем залить трубку от дистрибьютора

Могли конечно. Но, я повторюсь, качество Мидеи очень неплохое. Есть другие неприятные недоработки, но это уже совсем другая история.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#15
Кстати , эти кондёры иногда спасает только замена фреона ,то ли китайцы какое г....о закачивают ,то ли .... хрен его знает . НО по прошлому лету не однократно приходилось сливать все и по новой ....
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
dm101 пишет:
Есть другие неприятные недоработки, но это уже совсем другая история.

Давно с ними имеешь дело ? Если что, у меня есть мануалы по ним и балухам ,правда они весят по 100-130 метров .
А вообще возможно или залом где или за ужение !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
dm101 пишет:
Могли конечно. Но, я повторюсь, качество Мидеи очень неплохое. Есть другие неприятные недоработки, но это уже совсем другая история
залив припоем это типовая болезнь у всех кетайсев
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
Maleyev72 пишет:
Давно с ними имеешь дело ?

Года 3-4 примерно уже. Но работаю не только конкретно с этой маркой, все подряд "косим" :D , занимаюсь обслугой и ремонтом. От мануалов не отказался бы, размер не проблема. Если не сложно, скиньте на subhuman101 [ гав-гав ] gmail.com
Цитата
LordN пишет:
залив припоем это типовая болезнь у всех кетайсев

Дык я ж и не спорю. Оно и понятно, работа тонкая, а руки еще не заточены, да и текучка кадров небось, когда ж их заточишь.
З.Ы. С другой стороны вчера сам лоханулся, капилярку залил hammer и вроде ж не первый день занимаюсь...
Отредактировано: dm101 14-05-2009 20:06
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
dm101 пишет:
капилярку залил и вроде ж не первый день занимаюсь
при пайке тонких мест нужно пользовать азот. опыт нипричем. либо делаешь всё правильно, дибо уповаешь на удачу. ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
LordN пишет:
либо делаешь всё правильно, дибо уповаешь на удачу.

Золотые слова Договорились...
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#21
Более менее нормальную жизнь вдохнуть в конд смогли только через неделю. Что помогло сложно сказать делали следующее проверили все вальцовочные стыки, всю трубу на изломы, всё ок. заправили 110 грм фреона результат тот же, несколько раз шестигранником клапаны открыли закрыли и слили 230 грм. Оледенение больше не появляется )))))))
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
vad2008 пишет:
Что помогло сложно сказать делали
:D :D :D
и пока вы там лазили температура на улице повысилась и увела Tкипения ХА из отрицательной...
картонку надо было попробывать.
Профиль
E-Mail
#23
+1 :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.