ПОМОГИТЕ .Низкое давление нагнетания 6 Бар ???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Установка и монтаж ПОМОГИТЕ .Низкое давление нагнетания 6 Бар ???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ПОМОГИТЕ .Низкое давление нагнетания 6 Бар ???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 26400Тема: «ПОМОГИТЕ .Низкое давление нагнетания 6 Бар ???» в форуме: Установка и монтаж
#1
Давление на всасывание 4 Бар, низкое давление нагнетания 6 Бар ???. Температура воздуха +27 на выходе +12. Кондиционер DAEWOO 24 работает пол часа и вырубается через перегрев.
Профиль
E-Mail
#2
проверить чистоту внешнего теплообменика,
ну и вентилятор там же...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
проверить чистоту внешнего теплообменика,
ну и вентилятор там же...

Кондиционер новый, все чисто. Снял внешний блок, и заменил на ещё один такой же. Тот же эффект. Низкое давление нагнетания 6 Бар это нормально или нет. Может ли комрессор выбивать из-за низкого напряжения?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
wind7 пишет:
Может ли комрессор выбивать из-за низкого напряжения?

может. насколько низко напряжение?

Цитата
wind7 пишет:
давление нагнетания 6 Бар

имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке? если да, то его величина не имеет особого значения. измерьте температуру толстой трубы.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Напряжение в норме, также в норме сила тока компрессора 12 А. Имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата, температуру не мерял. На первом запуске компрессор выбивало через полчаса, на втором, после принудительного включения пультом, через 5 мин, а на третий через 3 мин. Отключение компрессора происходит катушкой контактора по команде от внутреннего блока. Что это могло бы быть?

С уважением, Wind7.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
wind7 пишет:
давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата


6 бар это после капилярки, реальное высокое давление можно померить на ШРЕДЕРЕ (если конечно такой предусмотрен производителем)после конденсатора или же на самом компрессоре.
По всем признакам кондиционер нормально работает, а отключение нужно искать во внутреннем блоке. Может проблема с датчиком теплообменника или с самой ПиСиБи внутреннего блока. У кореяков такое бывает :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
Напряжение в норме, также в норме сила тока компрессора 12 А. Имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата, температуру не мерял. На первом запуске компрессор выбивало через полчаса, на втором, после принудительного включения пультом, через 5 мин, а на третий через 3 мин. Отключение компрессора происходит катушкой контактора по команде от внутреннего блока. Что это могло бы быть?

15 бар - это давление на участке от нагнетательного патрубка КМ до расширительного устройства. Замерьте давление именно на этом участке. Но если команда идет от внутреннего блока, так надо там смотреть.
Удачи.
Профиль
E-Mail
#8
какая длинна трассы? Нужна ли дозаправка?
проверь нет ли заломов трубы при монтаже,
заправь по норме (по шильдику)
Профиль
E-Mail
#9
6 бар это не после капилярки (она во внутреннем блоке), а реальное высокое давление на ШРЕДЕРЕ (такой есть после конденсатора). Не могу понять почему 6, если должно быть 15 бар.

Длина трасы 1,5 м., заломов нет. Фреон скачан станцией и наново заправлен по шильдику.

"Может проблема с датчиком теплообменника или с самой ПиСиБи внутреннего блока. У кореяков такое бывает"

Что такое ПиСиБи ?
Профиль
E-Mail
#10
2Wind7
ПиСиБи=PC-workerB=Printed Circuit Board= Печатная плата.
="Мозги" ;).

Может повредило электронную схему чем... грозой к примеру... вот кондиционер и бунтует..
ищу новые версии драйверов ruky.sys и golova.dll.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
wind7 пишет:
6 бар это не после капилярки (она во внутреннем блоке), а реальное высокое давление на ШРЕДЕРЕ (такой есть после конденсатора). Не могу понять почему 6, если должно быть 15 бар.

что-то вы нас совсем запутали...
давайте так, есть четыре характерные точки, 1. перед компрессором
2. после него.
3. после конденсатора до дросселя (каппилярки)
4. после каппилярки.
для этих точек укажите температуры и по возможности давления. не забудьте добавить темп. на улице и в помещении + ток, напряжение. скорость вента внутр.блока = макс., если вент внеш.блока многоскоростной - тож включить на макс.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
1. перед компрессором - ШРЕДЕР, газовая труба, 4 Бар, 5-9 град. С
2. после него. 80-90 град. С, давление - ?
3. после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, 15-20 град. С
4. после каппилярки. ???
воздух выдувало из внутреннего 15 град. С
темп. на улице 30 град. С в помещении 28 град. С
+ ток 12 А, напряжение 230 В.
скорость вента внутр.блока = макс.
С уважением,
wind7
Профиль
E-Mail
#13
1. перегрев вроде нормальный
2. тоже

3. очень похоже на засор в конденсаторе, до каппилярки...
здесь вот что еще можно попробывать разглядеть - на разобранном, работающем блоке померять темп-ру (пощщупать хотябы рукой) на калачах т/о, на предмет где начинатся резкое понижение темп-ры...

4. какая температура после каппилярки?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
очень похоже на засор в конденсаторе, до каппилярки...

Беда в том, что так ведут себя два новых внешних блока. В мастерской я собрал систему с другим внешним блоком. И все равно давление после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, это нормально, или этот параметр ни о чём не говорит.

4. какая температура после каппилярки?
На трубке я не мерял, но возбух выдувало из внутреннего 15 град.

С уважением,
wind7
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
wind7 пишет:
И все равно давление после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, это нормально, или этот параметр ни о чём не говорит.

в этом месте давление должно быть в районе 15 бар и темп-ра соотвственно в районе 40*С

в общем у меня мыслей больше нет, надо руками шшупать, глазами смотреть, может быть резать/паять...
может конечно кто что скажет...

самая последняя мысля - подать питание на внешний вент+компрессор напрямую, мимо внутр.блока, на внутреннем же принудительно запустить вент на макс, отрубив всю електронику, и внимательно наблюдая за током давлением поглядеть, шо получится...

и такой вопросик - а этот ДЭУ часом не теплый? если да - то рыть надо в направлении реверс.клапана. для этого можно попробовать торцануть его на тепло...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#16
"и такой вопросик - а этот ДЭУ часом не теплый? если да - то рыть надо в направлении реверс.клапана. для этого можно попробовать торцануть его на тепло..."

кондиционер DAEWOO DSB-24 - тёплый,
он включается в реверс, правда ненадолго, поэтому я параметры не снял.
Рукой я пробовал 4-х ходовой при работе на холод, два хвоста холодные, два гарячие. Может быть преждевременное дросселирование проиходит в нём или ещё какая проблема.

С уважением,
wind7
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
wind7 пишет:
Может быть преждевременное дросселирование проиходит в нём или ещё какая проблема.

угу, такое быть могет. либо сам по себе хреновый, либо паяльщики были криворукие, могло по дороге растрясти - встал как-нить криво или грязь куда-нить попала ...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
2 wind7
Не может быть давление в конденсаторе 6 атм. И при этом нормальный перепад на теплообменике и вообще по всем параметрам отлично работающая холодилка.
100% капилляр стоит в наружнике, и вы его не увидели.
Проблему нужно искать во внутреннем блоке. Отключать наружник без аварии, мозги могут по температуре на испарителе ниже -2...-4 град (зависит от заводской уставки), в точке установки датчика. Либо охлаждается датчик температуры входящего воздуха до значения, установленного на пульте.
ИМХО, вам нужно читать спец. литературу и тогда не будете делать лишних движений. gf
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#19
Только сегодня увидел эту тему и полностью согласен с air_wave. Холодилка точно работает нормально и капилярка находится в наружном блоке это точно. Ищите в "мозгах", проблема там.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.