проконсультируйте pls.
хочется установить кондиционер (lg 12-ка обычная серия не инвертор)
длина трассы примерно 0,5 метра получается - это нормально? ничего не сломается?
работать будет в штатном режиме?
Существует. Если производитель это оговаривает в инструкции по монтажу.
у Fujitsu например это 3 метра для наружных блоков 5...7 кВт, и выше. Все что ниже, а также инверторное допускает 0 м.
так и не понял мнения разделились
в инструкции минимальная длина трассы не обозначена только максимальная
так что? 0,5 метра все ок будет? или кольца вертеть?
установить аля бутерброд хочется из соображений эстетики
т.к. частный дом
vityap пишет:
В любом случае про полметра вы загнули, выйдет около метра минимум. разве что стена в "кирпич на ребро".
стена в пол-кирпича = 70 мм, окна со стороны установки кондея нет
наружний и внутренний блоки хочется поставить на одном уровне из соображений внешней эстетики,
да и к свесу крыши наружние поближе будут=меньше косым дождем заливать будет
так что про длину страссы в 50 см думаю не загнул
Цитата
Alex2001 пишет:
Цитата
human пишет:
у Fujitsu например это 3 метра для наружных блоков 5...7 кВт, и выше.
Недавно ставили PANASONIC 2500 Вт холодопроизводительности. В "монтажке" черным по белому указано: допустимая длина трассы от 3 до 7 метров.
А вот если смонтировать 299 Сантиметров или 701 См. то это что - будет отказ гарантийного центра в случае любой неисправности?
по панасоникам с фуджи понятно.....только я LG собираюсь....а там в инструкции ничего нет про минимальную длину (
так что удлинять трассу?
Полкирпича это 125 мм. Интересно, где такие наружные стены используют? в тропиках? :D
В любом случае, метр трассы без особых проблем для эстетики и в таком случае можно сделать - отверстие за наружным блоком, и небольшая петля до кранов наружного блока между стеной и задней стенкой наружки.
Если в инструкции не указана минимальная длина, значит не нужно по этому поводу парить себе голову, и ставьте как получается.
Всем спасибо за консультации
получен офиц ответ от LG
Минимальная длина трассы для кондеев
от 7 до 24(или 20 не запомнил) 4 метра
связано с тем чтобы СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ ФРЕОНА перед входом на компрессор
(со слов LG - правда потом выяснили чтоб хладогент до конца испарялся и перегрев получался)
Цитата
vityap пишет:
Полкирпича это 125 мм. Интересно, где такие наружные стены используют? в тропиках?
В любом случае, метр трассы без особых проблем для эстетики и в таком случае можно сделать - отверстие за наружным блоком, и небольшая петля до кранов наружного блока между стеной и задней стенкой наружки.
Если в инструкции не указана минимальная длина, значит не нужно по этому поводу парить себе голову, и ставьте как получается.
сорри не правильно посчитал, но всё равно если на прямую не больше метра получается
90 % кондиционеров устанавливаются с длинной трассы до 3-х метров, в основном 1,5-2 метра. Никаких проблем, у меня во всяком случае. Про 4 метра мне кажется они на ходу придумали :D
Мой совет - не нужно вам крутить кольца по четыре метра. В пределах полтора метра кондюк отлично будет работать.
Если видно кондиционер с намотанными кольцами трассы, это сто процентов монтажный комплект 3-5 метров был в комплекте. Трубы развальцованы, и их не обрезают, а лепят как есть. Никто не заботится о минимальной длине трассы.
интересно, что ж там может дополнительно в трёх метрах изолированной трассы испариться, по сравнению с полтора метрами?
Передайте привет LG
У Fujitsu на трассе в 5 метров и заводской заправке перегрев фактически нуль уже при +23...+25 град в помещении И это на максимальной скорости.
Думаю ни для кого не секрет, что перегрев зависит не только от длины, но еще от кучи других фактоторов.
Было бы неплохо увидеть официальную бумагу от LG, а не устные рекомендации.
human пишет:
Передайте привет LG
У Fujitsu на трассе в 5 метров и заводской заправке перегрев фактически нуль уже при +23...+25 град в помещении И это на максимальной скорости.
Думаю ни для кого не секрет, что перегрев зависит не только от длины, но еще от кучи других фактоторов.
Было бы неплохо увидеть официальную бумагу от LG, а не устные рекомендации.
так этоже плохо(для компрессора)....или я ошибаюсь
....фреона нехватает я правильно понимаю?
у нас на некоторых объетах уж лет по 7 работают кондиционеры с трассой межблочной 5 см. и никаких проблем, тем более у Лыж мелких у компрессора отделитель жидкости стоит.
Прибавляют метр трассы чтобы снизить скорость фреона на входе в компрессор?
Господа, очнитесь!! Что за ерунда?
Или LG заправили на 7-20 метров трассы, а если трасса маленькая, плюс внутри прохладно, все не вскипает, перегрев в ноль, опасаются гидроудара? Кто еще что выдумает? Не высасываейте проблему из пальца, не придумывайте себе новые правила монтажа..
tiffguy пишет:
Прибавляют метр трассы чтобы снизить скорость фреона на входе в компрессор?
Господа, очнитесь!! Что за ерунда?
Или LG заправили на 7-20 метров трассы, а если трасса маленькая, плюс внутри прохладно, все не вскипает, перегрев в ноль, опасаются гидроудара? Кто еще что выдумает? Не высасываейте проблему из пальца, не придумывайте себе новые правила монтажа..
Цитата
dima744 пишет:
Всем спасибо за консультации
получен офиц ответ от LG
Минимальная длина трассы для кондеев
от 7 до 24(или 20 не запомнил) 4 метра
связано с тем чтобы СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ ФРЕОНА перед входом на компрессор
(со слов LG - правда потом выяснили чтоб хладогент до конца испарялся и перегрев получался)
Если кто видел как ставят сплиты в Сочах. Вагончик- стен почти что нет, ну сантиметров 5 в толщину не больше. Гайки с внутреннего блока отрезаются и трубки вальцуются прямо к наружнему блоку. Наверно в целях экономии трубы. И он как это не покажется странным работает.
Интересная логика по поводу длины магистрали и кол-во заправленого хладагента, получается значит что если трасса менее 3-5 метров то хладагент в некоторых режимах не выкипает в испарителе до конца и летит в компрессор !? Но при этом всем известно что хладагент не может выкипать без "поглащения тепла" резонно будет спросить, а откуда этому недостающему теплу взяться на дополнительных 3-5 метрах ведь трасса в изоляции ?
Блин дапричем здесь выкипает и тепло...
Читайте выше. Жидкостная линия ВМЕЩАЕТ в себя лишний фреон, который при определенных условиях улетит в компрессор
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Блин дапричем здесь выкипает и тепло...
Читайте выше. Жидкостная линия ВМЕЩАЕТ в себя лишний фреон, который при определенных условиях улетит в компрессор
В каком виде этот фреон будет улетать в компрессор? :)